Se encontraron 9 coincidencias

Volver a búsqueda avanzada

Una pregunta, cuando de puede utilizar el CE3X para certificar, ando buscando cuando se puede usar la opción simplificada y no encuentro nada, por lo que hace al Calener se supone que se utiliza para nuevas construccions si o si? Por pequeñas que sean?

Re: Calculo de la recuperación de Energia

por mascalvino ¦ 10 Oct 2012, 16:44 ¦ Foro: Ahorro de energía ¦ Tema: Calculo de la recuperación de Energia ¦ Respuestas: 5 ¦ Vistas: 2505

Las necesidades de ACS las tengo calculadas. Lo que necesito saber calcular son las horas de funcionamiento de las bombas de calor el mes de Marzo, Abril, Mayo, Junio... A lo mejor soy yo que me pierdo con algo, cuando cálculo las cargas térmicas se calculan para el instante más desfavorable no? Si ...

Re: Calculo de la recuperación de Energia

por mascalvino ¦ 05 Oct 2012, 13:40 ¦ Foro: Ahorro de energía ¦ Tema: Calculo de la recuperación de Energia ¦ Respuestas: 5 ¦ Vistas: 2505

Creo que no me expliqué bien. La pregunta va enfocada al cálculo de las cargas Térmicas, pero no sólo en el caso más desfavorable (esto lo tengo hecho con el dmElect), sino en saber la carga térmica del edificio en cada mes del año, para saber las necesidades energéticas de cada mes. Esto lo necesit...

Calculo de la recuperación de Energia

por mascalvino ¦ 03 Oct 2012, 11:22 ¦ Foro: Ahorro de energía ¦ Tema: Calculo de la recuperación de Energia ¦ Respuestas: 5 ¦ Vistas: 2505

Me gustaría calcular las necesidades energéticas diarias o mensuales, de un local, para saber si la energía que se recupere es suficiente para calentar el ACS, vosotros con que programas lo calculáis? O lo hacéis de diferentes manera, es que la energía que se recupera es para todo el año ya que util...

Re: Como Climatizar a 40 grados?

por mascalvino ¦ 10 Feb 2012, 12:58 ¦ Foro: Ahorro de energía ¦ Tema: Como Climatizar a 40 grados? ¦ Respuestas: 15 ¦ Vistas: 6354

Creo que el problema puede venir en la renovaciones de aire, ya que según el RITE en la IT3.8.2 I.T. 3.8.2 Valores límite de las temperaturas del aire: 1. La temperatura del aire en los recintos habitables acondicionados que se indican en la I.T. 3.8.1 apartado 2 se limitará a los siguientes valores...

Re: Como Climatizar a 40 grados?

por mascalvino ¦ 10 Feb 2012, 09:09 ¦ Foro: Ahorro de energía ¦ Tema: Como Climatizar a 40 grados? ¦ Respuestas: 15 ¦ Vistas: 6354

Aquí hay un enlace que habla de una sala similar en Madrid, en España hay bastantes salas de este tipo, ahora el problema será como ir cumpliendo el RITE y el CTE.
Será algo bastante divertido para empezar en este mundo.

http://www.negociotecnologico.com/2011/ ... a-al-yoga/

Re: Como Climatizar a 40 grados?

por mascalvino ¦ 09 Feb 2012, 11:03 ¦ Foro: Ahorro de energía ¦ Tema: Como Climatizar a 40 grados? ¦ Respuestas: 15 ¦ Vistas: 6354

Si tiene que cumplir el RITE actual.
en teoría es para una sala danza, se ve que ha salido una nueva técnica de entrenamiento. Además se puede utilizar para practicar el Bikram yoga.

Re: El gran hilo de las presentaciones

por mascalvino ¦ 08 Feb 2012, 17:04 ¦ Foro: Bienvenida a nuevos usuarios ¦ Tema: El gran hilo de las presentaciones ¦ Respuestas: 6662 ¦ Vistas: 2752896

Hola soy Miquel de Mallorca, Ingeniero Industrial por la UPC. Acabo de encontrar trabajo de Ingeniero y buscando información he encontrado este foro, creo que es muy útil!!

Saludos a todos!!

Como Climatizar a 40 grados?

por mascalvino ¦ 08 Feb 2012, 17:01 ¦ Foro: Ahorro de energía ¦ Tema: Como Climatizar a 40 grados? ¦ Respuestas: 15 ¦ Vistas: 6354

Me gustaría preguntaros si alguna vez habéis tenido que construir una sala a 40º, ahora me encuentro en esta tesitura. Por suerte la sala es pequeña, será de unos 30m^2, necesita una potencia térmica de unos 7kW, si se construyen las paredes con el aislante indicado. Estas necesidades energéticas co...