Hola, ¿Tiene que tener selectividad los fusibles de la Caja de protección y medida con el IGA? mis fusibles son de 80 A y el IGA de 100A Te paso a poner arte de un artículo publicado en la WEB http://www.tuveras.com/lineas/cortocircuito/cortocircuito.htm 1º) Características de los dispositivos de p...

Re: INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN BODEGA

por Telemaco ¦ 17 Jun 2012, 10:22 ¦ Foro: Foro general ¦ Tema: INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN BODEGA ¦ Respuestas: 13 ¦ Vistas: 6560

Hola, buenos días Estamos realizando una reforma en una bodega de vinos, se trata de la nave donde están los depósitos de fermentación, me gustaría saber como podemos clasificar ese local, si es local húmedo, con riesgo de explosión, para así elegir el tubo y cable correcto para la instalación. Un ...

Gracias Mazinger y demonio, he estado revisando. Mira lo que he encontrado por ahí: Con el REBT-73 existia potencia instalada, potencia máxima admisible y potencia a contratar o simultanea. A la entrada del REBT-02, ya solo existe potencia instalada. Se realiza apartado de prevision de potencias en...

Re: Coefiente de mayoración de condensadores

por Telemaco ¦ 19 Mar 2012, 20:49 ¦ Foro: Foro general ¦ Tema: Coefiente de mayoración de condensadores ¦ Respuestas: 3 ¦ Vistas: 1304

Hola, he visto que en algunos proyectos, la intensidad que circula por la línea que conecta con la batería de condensadores de multiplica por 1,5. ¿Esto viene en el reglamento? En el reglamento no viene como tal coeficiente. No obstante debes de calcular los cables para las intensidades que pasan p...

Hola cueli, vuelvo a discrepar contigo, pero es sanamente No esta permitido utilizas los PIAS de protección, como ÚNICOS elementos, que actúen ademas de protección como maniobra.. ; Pero es como ÚNICOS, no hay problema, en colocar otra caja adicional, con ellos como mando. EDITADO: Totalmente de acu...

Estoy de acuerdo contigo, aunque a lo mejor no en todo. Soy de la opinión como tú de que las luces de emergencia cuelguen de los circuitos de alumbrado, en cuyo caso, y como apuntas, los PIA no se pueden utilizar como elementos de control, porque cuando apaguemos las luces haremos saltar las emergen...

Re: Ahorro en iluminación de ascensor

por Telemaco ¦ 06 Mar 2012, 22:39 ¦ Foro: Foro general ¦ Tema: Ahorro en iluminación de ascensor ¦ Respuestas: 8 ¦ Vistas: 4239

Yo me decantaría por a) un periodo de retorno de 20 meses no me parece excesivo y siempre queda la opción de que transcurridos esos 20 meses puedas acogerte a la b) pero ya con los tubos led más baratos. Lo que si incluiría la condición de que durante el periodo de retorno la sustitución de los tubo...

Re: El gran hilo de las presentaciones

por Telemaco ¦ 05 Mar 2012, 19:49 ¦ Foro: Bienvenida a nuevos usuarios ¦ Tema: El gran hilo de las presentaciones ¦ Respuestas: 6662 ¦ Vistas: 2753676

Hola, soy Telemaco, hijo de Zeus y con una gran vocación de servicio. Espero que mis ideas y soluciones no sean muy descabelladas, si lo son no me las tengáis en cuenta, solo trato de ayudar. Soy Ingeniero Técnico Industrial Eléctrico y ya estoy hecho un pureta :lol Pertenezco al lado oscuro :disguise

Hola, En el caso de un Grupo electrógeno en el que únicamente se conectan equipos portátiles, que datos se han de incluir en el Certificado de instalación? (trabajos en obra temporal - Cadiz) Según lo siguiente, se realiza projecto. c).- Generadores y convertidores P < 10 kW (Nota 2) X TECI P > 10 ...

Entonces si yo tengo mi puesta a tierra únicamente formada por picas en serie unidas con conductor desnudo de cobre y quiero considerar la resistencia del conductor que está entre las picas y las une: Rconductor= 2 x resistividad/L Rpica = resistividad/L y luego las considero en paralelo 1/Rtotal =...

Re: instalación CT: contador, cuadro general? El tema está resuelto

por Telemaco ¦ 04 Mar 2012, 11:15 ¦ Foro: Foro general ¦ Tema: instalación CT: contador, cuadro general? ¦ Respuestas: 7 ¦ Vistas: 4162

Hola, no comentas si se trata de un CT privado o de compañía. Entiendo que es de compañía en cuyo caso le será de aplicación ITC BT 16 que te remite a ITC BT 13 2.1 que te vuelve a remitir a ITC BT 13 1.1: 1.1 Emplazamiento e instalación Se instalarán preferentemente sobre las fachadas exteriores de...

Hola, buenos días. Pero ¿cómo considerar el conductor de cobre desnudo de 35 mm2 que está entre las picas en serie a las cual une? Rconductor= 2 x resistividad/L Rpica = resistividad/L Obtengo las dos resistencias........¿y luego? Muchísimas gracias. Pues igual que has hecho antes, pones en paralel...