» Descargar ACIEBT02Perdón por el reflote,
Se entiende que todas las menciones que hace la Guía Técnica de aplicación del RD 2267/2004 sobre el RD 312/2005 deben sustituirse por el RD 842/2013?
Saludos
Doy fe de lo que comenta Kok, alguna empresa instaladora me ha solicitado ayudarles a hacer la memoria técnica de equipos de climatización que ya han instalado "a ojo" en locales comerciales. Lo sorprendente es que en el proyecto de adecuación del local comercial ya venían calculadas las c...
Hola doukeshi, finalmente cobré esos 300 €, pues dado que era una tienda de unos 120 m2 que estaba en mi propia ciudad con una distribución interior nada compleja hacer los planos fue coser y cantar, y los cálculos de las cargas térmicas fue más de lo mismo. De todos modos, el que a mi me resulte se...
Os comento un caso mío del año pasado, hice el Proyecto de actividad + BT para un taller de también 350 m2, con unos 50kW de potencia instalada, registro industrial y dirección de obra. Tuve que hacer muchas visitas al taller y reuniones con el cliente, que quería revisar todo paso por paso, y al cu...
Buenas compañeros, a la hora de implantar una panadería en una estación de servicio , queria saber si existen consideraciones especiales a la hora de instalar un horno, un quemador de gasoil que haga funcionar al horno, la zona de almacenamiento de harinas...teniendo en cuenta que a pocos metros se ...
Buenos días compañeros, un instalador frigorista me contrata para realizar la memoria de instalación frigorífica para un pequeña tienda de congelados. Existe una cámara frigorífica y algunas isletas de congelados y murales, y debo realizar unos cálculos justificativos de las cargas térmicas. Habría ...
Vaya, pues ni una cosa ni la otra... Leí demasiado rápido. Lo expuesto en mi anterior mensaje se refiere a las BIE de ALTA PRESIÓN. Un servidor trabaja habitualmente más con BIE semirrígida o plana... 4. Para las B.I.E. con manguera semirrígida o con manguera plana, la red de B.I.E. deberá garantiza...
Si leemos dentro del apartado 5. "Sistemas de Bocas de Incendio Equipadas": 4. "Para las B.I.E. de alta presión, la red de tuberías deberá proporcionar, durante una hora como mínimo, en la hipótesis de funcionamiento simultáneo de las dos B.I.E. hidráulicamente más desfavorables, una ...
De esto último, lo que yo entiendo es que aunque el vecino tenga 1 metro de franja, se debería colocar igualmente 1 metro de franja en la nave. Es un poco contradictorio. Saludos Añado una imagen para que se entienda mejor de que estábamos hablando (y que por lo que entendemos en la guía no se pued...
Aprovecho el hilo para una pregunta relacionada con el tema: ¿La franja de protección debe estar situada en ambos lados de la nave? Es decir, se podría evitar colocar la franja en uno de los lados alegando que la nave colindante ya tiene la franja por ese mismo lado, y que es redundante colocar una ...
Hola mauclema, cuando una unión te aparece en ese color anaranjado significa que la unión se ha resuelto parcialmente. En tu caso me juego unas cervezas a que la unión que no te resuelve es la de las vigas IPE 60 (o 80, no veo bien) con los dinteles, mientras que lo que es la unión de la cruz de san...
Yo volvería a leer la respuesta de Xuno, ya que más bien diría que dice lo mismo que yo. :yep Estoy de acuerdo en todo con el compañero asturiano. Si se tratara de algún almacenamiento intermedio propio de la producción pero de mucho menor volumen si que podría caber considerarlo como producción Me...
Estoy de acuerdo en todo con el compañero asturiano. Si se tratara de algún almacenamiento intermedio propio de la producción pero de mucho menor volumen si que podría caber considerarlo como producción (y aún así tengo mis dudas, porque la basura me parece que debe tener una carga de fuego tirando ...
En Metal 3D (versiones antiguas), para sacar planos, primero tenías que crear ventanas (vistas) de los mismos. Yo trabajo con la versión 2009 (llamadme anticuado :mrgreen:) y sigue siendo así, supongo que para crear vistas no tienes dudas. Una vez creadas las vistas que desees convertir en planos b...
jose-mac escribió:Un bolso.