Se encontraron 28 coincidencias

Volver a búsqueda avanzada

Hola a todos, tengo un proyecto en el que se almacenan en un depósito 1000L de metanol, sustancia B1 según MIE-APQ1. Necesito colocar un cubeto. He visto cubetos comerciales metálicos, tipo los que aparecen en esta web: http://www.denios.es/almacenamiento-de-productos-peligrosos/almacenamiento-de-pr...

Re: Suministro desde Est. Transf. Propia

por rcarraez ¦ 20 Abr 2015, 15:28 ¦ Foro: Foro general ¦ Tema: Suministro desde Est. Transf. Propia ¦ Respuestas: 3 ¦ Vistas: 1312

Antes de escribir el tema estuve mirando por el foro y no encontré nada al respecto. He seguido mirando y he encontrado esto: viewtopic.php?f=14&t=46033&p=345707&hilit=alta#p345707
Parece ser que se debe interpretar como instalación interior...

Suministro desde Est. Transf. Propia

por rcarraez ¦ 20 Abr 2015, 15:15 ¦ Foro: Foro general ¦ Tema: Suministro desde Est. Transf. Propia ¦ Respuestas: 3 ¦ Vistas: 1312

Buenas tardes a todos, Estoy haciendo el proyecto de instalaciones y actividad para una industria de biodiesel. Hace tiempo que estoy un poco desconectado de las instalaciones de BT, y me gustaría comentaros mi caso a ver qué me aconsejáis. La cuestión es que mi cliente tiene un grupo de naves, las ...

Buenos días, se me presenta un proyecto en el que el cliente quiere una losa inclinada de cubierta, con encofrado normal inferior, pero con acabado visto en la cara superior, tipo madera. La duda es cómo encofrar para poder hormigonar bien. La cubierta es un sólo paño de 7m de luz, a un agua sola, c...

Re: Orientación honorarios informe fisuras

por rcarraez ¦ 16 Abr 2012, 09:25 ¦ Foro: Precios y honorarios ¦ Tema: Orientación honorarios informe fisuras ¦ Respuestas: 4 ¦ Vistas: 2855

Gracias Légolas por tu opinión.
Soy ingeniero industrial, y las estructuras están dentro de mis competencias. ¿Por qué dices que este informe estaría fuera de mis competencias?

Saludos!

Orientación honorarios informe fisuras

por rcarraez ¦ 13 Abr 2012, 13:52 ¦ Foro: Precios y honorarios ¦ Tema: Orientación honorarios informe fisuras ¦ Respuestas: 4 ¦ Vistas: 2855

Buenos días a todos, Me han solicitado una oferta de honorarios para hacer un informe sobre fisuras que han aparecido en un edificio, para reclamar al promotor. Las fisuras son MUY grandes, y a priori pienso que son debidas a grandes flechas de los forjados (más del doble de lo permitido según EHE)....

De acuerdo,

gracias!

o sea, que puedo suponer que cada rociador cubre una superficie rectangular en vez de circular?

Gacias!

Hola Tama58,
pero si los coloco cada 3,7m la superficie que cubro con cada rociador es 3,7^2, mayor que 9m2. No le veo entones mucho sentido al esquema que aparece en la UNE con las distancias S y D.

Hola a todos, tengo una duda acerca de la distribución de rociadores según la UNE 12845. Según la tabla 19, para un REA la superficie máxima por rociador es de 9m², y si la distribución es normal la separación máxima entre los rociadores será de 3.7m. Como la cobertura de un rociador es circular, pa...

Es porque la nave mide 20x50m de fondo, y tengo tres sectores uno detrás de otro hasta el fondo de la nave (con pasillo protegido). La nave sólo tiene una fachada al exterior, y el resto y cubierta dan a otras naves. Los dos últimos sectores no tienen salidas directas al exterior para ventilar por a...

Hola a todos, estoy haciendo el proyecto de una nave destinada a almacenamiento de muebles. Tengo varios sectores, y necesito y un sistema de extracción de humos que será mecánico (ventilación forzada). Una de las dudas que tengo es acerca de la ventilación por razones de salubridad. El RD 486/97 in...

Re: Exigencias ventilación en almacén

por rcarraez ¦ 27 Feb 2012, 20:46 ¦ Foro: Salubridad ¦ Tema: Exigencias ventilación en almacén ¦ Respuestas: 6 ¦ Vistas: 6456

El rd 486/1997 sobre disposiciones mínimas de seguridad y aslud en el trabajo habla de 30 m3/h mínimos en los lugares de trabajo por persona. Pero si no hay personal fijo en las instalaciones???no sería exigible?? Por definición en el 486, se entenderá por "lugares de trabajo" las áreas d...

Hola a todos, tengo una duda. No encuentro la normativa donde dice cuándo es obligatorio tener aseos para el público y cuando no, en locales comerciales, etc. El local en cuestión es una tienda de muebles de 240m², en Santa Cruz de Tenerife. En el ayuntamiento me dicen que viene en alguna normativa ...

Cómo calcular rasante en refuerzo de viga

por rcarraez ¦ 16 Nov 2010, 21:29 ¦ Foro: Seguridad estructural ¦ Tema: Cómo calcular rasante en refuerzo de viga ¦ Respuestas: 2 ¦ Vistas: 1600

Hola a todos. Necesito algo de ayuda para calcular el rasante en un refuerzo a flexión de una viga de hormigón mediante bandas metálicas o de fibra. Supongamos el caso de una viga biapoyada, con carga distribuida P. La viga es de sección bxh, y con una banda en su parte inferior de dimensiones c (an...