ACIEBT02 
La aplicación gratuita por EXCELencia para cálculo y comprobación de instalaciones eléctricas de BT
» Descargar ACIEBT02Estoy todavía pensando este tema. En el caso de las instalaciones de alumbrado, la Guía Técnica de la ITC-09, en las páginas 29 y 30, recoge una situación bastante análoga a la que he expuesto aunque solamente válida para el caso de instalación de alumbrado exterior. La Guía menciona explícitamente ...
Buenas, Estoy diseñando una instalación rural para alimentar un pequeño bombeo y he pensado colocar el contador (CPM) y el cuadro general (automático, sobretensiones y diferencial) juntos, al pie del poste de la línea de distribución. La idea es luego llegar hasta el subcuadro del bombeo mediante un...
Como primera aproximación podría valer.
El electrodo lineal de cada "pata" y sus picas se asumen como resistencias en paralelo y la composición entre rayos también en paralelo.
Lo calcularé como dices y seguiré investigando para ver si existe una formulación más exacta.
Gracias.
Buenas, En el libro SISTEMAS DE PUESTA A TIERRA EN INSTALACIONES DE ALTA TENSION de Moreno et al. se han incluido valores de los coeficientes Kr,.. para algunas configuraciones de puesta a tierra similares a las de UNESA con picas de 1,5 m de longitud (también están las más típicas con picas de 2,0 ...
Saludos ¿Alguien conoce como calcular el valor teórico de resistencia de tierra utilizando una configuración de puesta a tierra en pata de ganso? Es para una pequeña torre de telecomunicaciones, donde el suelo son calizas ligeramente alteradas. La tierra es común para pararrayos y puesta a tierra de...
Este tema ya ha ido apareciendo con diversos matices a lo largo del tiempo. En referencia a la protección de la línea de alimentación al grupo la norma UNE 23500:2018 (aprovecho para protestar enérgicamente por tener que pagar para poder acceder a una norma) nos dice que "no se admite protecció...
Arquetas de alumbrado compartidas con BT y/o MT no. En la misma zanja poner en la parte inferior línea de BT (bajo tubo) y en la parte superior línea de alumbrado (bajo tubo) lo he visto una sola vez y la compañía eléctrica lo toleró -se habló antes con el técnico de la compañía- y además la zanja e...
Y para el caso de LEDs ¿qué opináis? Evidentement la fuente de luz no es una lámpara de descarga, pero hay ingenieros (alguno con reputada experiencia) que recomiendan mayorar la intensidad de corriente para tener en cuenta la distorsión armónica que genera la electrónica (algunos proponen un coefic...
Hola. ¿Alguien conoce alguna casa comercial que tenga báculos o columnas pensados para funcionar también como apoyos de la propia red trenzada de alimentación del alumbrado o con accesorios para ello? Aparte de que sean capaces de resistir los esfuerzos en punta, que creo no son muy importantes al h...
Un segundo juego de autoválvulas en el trafo se deben disponer si el tramo de cable aéreo-subterráneo tiene una longitud superior a los 20-25 m (creo recordar que hay una fórmula para determinar esta distancia más exactamente). Puedes consultar la publicación de Scheneider PT-004 Centros de Transfor...
Yo creo que sí es posible, dentro del marco de un contrato de servicios que puede subscribir un autónomo. En relación a la RC es un tema que debe tratarse muy escrupulosamente. Lo ideal sería que la compañía aseguradora de la empresa emitiera un certificado manifestando que el jefe de obra (con nomb...
¿No es necesario poner diferencial selectivo en cabecera de la línea de alimentación?
Es lo que interpreto que dice el punto 6.1 de la ITC-BT-52.
Hola a todos,
Tengo la misma duda que CNoguera, el encargo es muy similar, proyecto y dirección de obra, incluyendo todos los trámites de OCA y papeleo de legalización en Industria.
¿Alguien puede dar una horquilla de honorarios? Gracias.
Pipas... es AP municipal, no de la propia finca. Al urbanizar te encuentras la PAT de un edificio por el borde de la zona de aparcamiento privado, que es contigua y nivelada con la acera donde se dispone la PAT de alumbrado municipal. Dos instalaciones y dos cuadros que no tienen nada que ver. El te...
Aunque sea una pregunta relativamente extraña...
¿Es reglamentario unir dos puestas a tierra de instalaciones diferentes, en concreto la PAT de alumbrado público con la PAT de un edificio (unión del cable desnudo de cobre)?
Gracias.
Formar parte de esta comunidad le llevará menos de 1 minuto ;)