Se encontraron 6 coincidencias

Volver a búsqueda avanzada

Re: Recorrido evacuación 50 m y una salida

por klin ¦ 25 Nov 2014, 17:13 ¦ Foro: Seguridad en caso de incendio ¦ Tema: Recorrido evacuación 50 m y una salida ¦ Respuestas: 2 ¦ Vistas: 1811

El problema es que el sector se encuentra en una entreplanta, por lo que habría que hacer una escalera exclusiva para la evacuación. He hablado con ellos y me "dejan" que les explique en un escrito mis razones para estudiarlas y darme una respuesta definitiva. De todas formas ya estoy estu...

Recorrido evacuación 50 m y una salida

por klin ¦ 25 Nov 2014, 13:27 ¦ Foro: Seguridad en caso de incendio ¦ Tema: Recorrido evacuación 50 m y una salida ¦ Respuestas: 2 ¦ Vistas: 1811

Hola a todos, hace tiempo que no participo en los foros, pero suelo consultar vuestras “conversaciones” a menudo. El caso es que me ha surgido una discrepancia importante con los técnicos de incendios sobre un proyecto que les he presentado. Os explico: Se trata de un establecimiento industrial de r...

Re: Compra PC de sobremesa para programas CAD

por klin ¦ 13 Jun 2012, 09:23 ¦ Foro: Ofimática ¦ Tema: Compra PC de sobremesa para programas CAD ¦ Respuestas: 6 ¦ Vistas: 3590

Siento el retraso, hemos tenido unos días de fiesta. Pues ahora mismo tengo abierto el navegador, el programa de correo, el de cad, uno de cálculo de instalaciones y el de texto. Es posible que en breve abra el de presupuesto y creación o visión de PDF y puede que el visor de imágenes de Windows. To...

Re: Compra PC de sobremesa para programas CAD

por klin ¦ 08 Jun 2012, 13:16 ¦ Foro: Ofimática ¦ Tema: Compra PC de sobremesa para programas CAD ¦ Respuestas: 6 ¦ Vistas: 3590

Como el hilo va perfecto a mi problema os lo planteo. Tengo una Workstation HP xw4300 con Windows XP a 32 bits. Su características son: Procesador P4 650 a 3,4 GHz Tiene 4 Gb de ram La tarjeta gráfica es una ATI FireGl v3100 Mi problema es que con los programas de cad y alguno en 3D, con la cantidad...

Re: Proyecto APQ: Sistema drenaje para productos T+

por klin ¦ 01 Jun 2012, 11:08 ¦ Foro: Otros ¦ Tema: Proyecto APQ: Sistema drenaje para productos T+ ¦ Respuestas: 5 ¦ Vistas: 3888

Yo estoy en un caso parecido. Según ese punto hay que drenar las aguas de incendio utilizadas (una vez extinguido). Si el almacenamiento es pequeño, y no requiere mucha agua para la extinción, quizás pueda contener él mismo las aguas para retirarlas mediante bomba a lugar seguro, depuradora o direct...

Re: El gran hilo de las presentaciones

por klin ¦ 12 Abr 2012, 11:47 ¦ Foro: Bienvenida a nuevos usuarios ¦ Tema: El gran hilo de las presentaciones ¦ Respuestas: 6662 ¦ Vistas: 2756981

Hola a todos, soy un riojano que se apunta al foro. Además de eso soy I.I y me dedico a hacer proyectos sin especialidad fija (más bien todas) desde hace ya unos años. Espero ayudar dentro de mis posibilidades.

Un saludo a todos