» Descargar ACIEBT02Hola muy buenas a todos, Tengo calculado toda la nave y me sale correcta, y al realizar la cimentacion y dimensionarla me sale zapatas de 2,10x2,10 por lo que lo veo algo exagerado, no podria reducirse las zapatas con algun metodo? Le tengo puesto 108 de carga a cada nudo por el cerramiento de las p...
decirme si puedo hacer eso
bueno si no puedo resolver el ultimo nudo no pasa nada, saco el listado y los planos del otro nudo exterior que es igual y ya me dedico al siguiente paso que son el calculo de las placas de anclaje.
Podria hacerlo asi, o tendria que salirme bien todos los nudos por el tema del calculo.
Gracias
Creo que ya le estoy buscando las cosquillas a esto, he quitado todas las barras he ido poniendolo una a una las barras y dandole a calcular uniones, y me la ha resuelto, pero al unir la ultima al pilar extremo es cuando ya me sale todas error, con el mensaje ese de que el pilarillo no aguanta la fl...
Vale dejare Hea 220 en pilarillos en principio y ire ampliando el perfil de las vigas de atado, y si me pone otro mensaje ampliare los pilarillos, es buen proceso?
Gracias
Asi se reparte las cargas permanentes, es mejor poner una viga de atado central donde estan los pilarillos intermedios que sea pararela a las otras vigas de atado extremas? tambien puede ser una opcion es hacer por cada zona un paño y hay aplicarle las mismas cargas, en vez de señalar todo el paño v...
He puesto 3.5 de carga permanente
otros 1,2 de carga permanente
y 2 de sobrecarga de uso
la direccion de carga es todo el forjado pararelo a las vigas de atado
no se que hacer otro fallo tiene que haber pero que no me cumple articulando en ambos lados...
si ati estigia te resolvio los nuedos con los mismos perfiles que yo, no entiendo por que ami no, tiene que ver algo con los pandos, flechas, etc?
entonces que empiezo aprobar a subir el perfil en los pilarillos o en la viga de atado,
deberia de aumentar la viga de atado o los pilarillos?
Las vigas de atado mejor HEB o IPE?
Muchas gracias, ya esta solucionado, era que no tenia de viga a pilar y lo tenia todo la viga en una, gracias j_anton, no habia caido en eso,
Esta todo solucionado menos unos que me sale este mensaje que puedo hacer?
con esta foto podemos aclararnos, es lo que te quiero decir de los pilares intermedios que no llegan hasta el final y por eso creo que es el fallo
el problema tambien puede ser que el pilar intermedio no me llega hasta final y asi no enlaza bien las vigas ya que quedan casi encima del pilar
A lo mejor es alguna opcion de rigidizadores, pero no se donde darle