» Descargar ACIEBT02Otra duda relacionada...me he propuesto observar que pasaria si hubiese previsto 2500w .. Me sale Ical=13,58A, con la seccion de 2,5mm no cumplimos, con la de 4mm Iadm=31*0,45=13,95A Ical<Iad se cumple. Pero ahora mirar que problema tengo con las proteccones Ical<In<Iad 13,58<In<13,95 que PIA ponemo...
La línea que estudiamos alimenta 4 tomas de corriente de 16A,2p+TT, Y su uso será puntual ya que se trata de una pequeña sala descanso-comedor de una nave i.. La solución de francachuelas me parece buena, solo aumentando la sección ya se cumpliria Ical<In<Iad, aunque teneindo en cuenta lo que dice g...
Aun no me havia presentado,,soy Sandri actualmente terminando enginieria tencica industrial de electricidad... espero sacar buen provecho de esta foro!! Saludos a todooooosss!!
Hola de nuevoo :smile la mayor parte del circuito pasa por esa canal con 12 circuitos,aunque no todo el recorrido es por dicha canal....supongo que debo aplicar el factor de correccion...¿ Como voy a usar xple2x4mm de Prysmian, he mirado su tabla del catalogo de maximas inensidades admisibles al air...
Holaa gracias x ayudarmeee: :wink te planteo desde el principio. voy a alimentar una toma de corriente de 2000w monofasica Corriente alterna...230V 29,62m inst tipo B2 calculo la intensidad 2000/(230*0.8)=10,86A = Ical calculo seccion por intensidad: debo cumplir Ical<Iad , Itb>Ical/0,45 Iad--Intens...
hola gsan gracias por contestar :smile ese factor lo he aplicado porque el circuito passa por una canal donde hay 12 ciscuitos, por este motivo debo aplicar el factor de correcion.... Este factor ya lo he usado para calcular la seccion del conductor por criterio térmico.... Espero haberme explicado ...
Hola a todos :wink !! tengo una duda que no pudeo resolver!! he calculado la seccion de un conductor monofasico xlpe, de 4mm2 tipo instalación B2, por criterio termico y criterio de caida de tension. Ahora voy a escoger la proteccion contra sobrecargas y cortos.. en mi caso usaré un magnetotermico.....
Hola Javic muchas gracias por contestar y hecharme un cable :smile :smile La energia de los paneles la debo consumir con la instalación industrial de la nave (no debo vendrela a la red).....La instalacion fotovoltaica me produce unos 40Kw de energia. Mi instalación industrial consume la energia de u...
hola a tod@s!!Soy nuevaa en este foro y necesito un ayudaa porfiii jijij. :alarma .,,tengo una duda con el PFC que estoy haciendo: se trata de una nave industrial que se avastece de la potencia necesaria con un trafo..Ya lo tengo casi todo listo solamente me falta hacer la parte fotovoltaica,pondre ...