La aplicación gratuita por EXCELencia para cálculo y comprobación de instalaciones eléctricas de BT
» Descargar ACIEBT02Hola, en una conversión aérea-subterránea tengo puestas autoválvulas en el apoyo, el centro de transformación más lejano lo tengo a un kilómetro del apoyo. Mi pregunta es: ¿La autoválvulas del apoyo me protegen contra sobretensiones el centro de transformación más lejano?
Muchas gracias Arquimedes por tu respuesta, me ha sido muy útil.
Hola, ¿Qué tubo obliga a usar Sevillana-Endesa para contener el conductor que conecta a tierra las autoválvulas?
Gracias
Hola estoy haciendo la instalación eléctrica de una nave con una toma de tierra en anillo de cobre desnudo unido a los pilares y mis dudas son las siguientes: Solo tengo un cable que baja a tierra desde es cuadro ¿Es necesario poner arqueta? ¿Cómo se conectan los pilares al anillo de cobre desnudo? ...
Mira Arquimedes lo que dice el reglamento de centros: 6.2 Puestas a tierra de servicio. Se conectarán a tierra los elementos de la instalación necesarios y entre ellos: a) Los neutros de los transformadores, que lo precisan en instalaciones o redes con neutro a tierra de forma directa o a través de ...
Muchas gracias, una pregunta más ¿Por qué aquí en Andalucía en las viviendas a los contadores se les pone la puerta gris que se le pone a la C.G.P. de la foto ?
Hola, en un cuadro de alumbrado público puede contener CPM, porque a mi no me cabe (el ancho de la CPM es mayor que el ancho del módulo companía), yo lo que estoy viendo en fotos es que ponen CGP y elemento de medida, pero mi suministro es inferior a 63 A con lo que tengo CPM (Es para Sevillana- End...
Hola, tengo un suministro de más de 63 A, por esta razón tengo que poner la C.G.P. con fusibles de 100 y el equipo de medida electrónico por separado. ¿Qué tipo de caja para contador tengo que poner (Sevillana - ENDESA)?
Gracias por la respuesta, una pregunta más, en un apoyo con fin de línea (con seccionador y autoválvulas) hay que poner el anillo para la toma de tierra, pero entonces como construyo la tierra de servicio y de protección, es que en la norma de sevillana endesa no dice nada.
Gracias.
Hola, en la normativa sevillana-Endesa indica que un apoyo no frecuentado la resistencia de tierra no debe superar los 20 Ohm, yo tengo entendido que normalmente se pone una pica pero yo calculo la pica y obtengo un valor R=Resistividad/longitud pica =130/2 =65 Ohm. Para que me cumpla tengo que pone...
En el Cuaderno Técnico nº 158 - Schneider Electric, viene como hacerlo. Espero que te sea útil.
Hola, mi duda es la siguiente ¿Cuándo se instala un totalizador para la medida de energía eléctrica, hace falta ICP o el mismo totalizador actua como ICP
Gracias
Pues para separalos mejor, porque en uno pregunto si tiene que exisitir selectividad y en este pregunto el método de cálculo.
Hola ¿Sabeis con que fórmulas se puede calcular la selectividad entre el los fusibles C.G.P. y el IGA?
¿Solo existen Cajas de protección y medida hasta 63 A de ENDESA? yo tengo un suministro de 74 A ¿Qué hago?