Hola a todos, Estoy realizando la legalización de un proyecto para una sala de calderas, y ya tengo toda la documentación que me exige industria, eso es proyecto técnico, solicitud de puesta en marcha, ficha descriptiva, ... Lo único que tengo duda es en el certificado final de obra o de dirección t...
Hola,
Muchas gracias a todos por vuestras respuestas. Si tenéis razón el medio metro es obligatorio. En fin, ya está hecho el diseño me sale un tanque de menor capacidad y ya está.
Un saludo y gracias otra vez
Es un depósito de doble capa, acero-acero, instalado en interior en su propio local, de más de 10.000l. Según la UNE 109501, sería 0,5 m a cada lado del depósito con respecto a las paredes del local, y 0,6 con respecto al techo por llevar la boca de carga en el tanque. Por eso, me preguntaba si podr...
Se me olvidaba, el tanque esta en el interior de un edificio.
Hola, Una consulta, según la UNe 109501 la distancia del tanque a paredes en el interior de edificios será de 0,5m a paredes y techo. Me gustaría saber si como en el caso de tanques de menos de 5m3, podría tener dos lados accesibles del depósito a 50 cm de la pared y otros dos adyacentes 5 cm. ¿ES P...
Todavía estoy dandole vueltas al tema del depósito de gasoil para los grupos electrógenos. El tema es que la propiedad quiere que los alimente por gravedad desde el depósito. Pero no se si la bomba que incorpora el grupo electrógeno va a ser suficiente para proporcionar el caudal necesario ¿Cómo pod...
Si, tienes razón en lo referente al foro, no se deben tocar estos temas. Pero por otro lado, eso no quita que siga opinando, que el conglomerado montado con las normas UNE es un abuso.
Por cierto, al final me he tenido que comprar la publicación completa y desembolsar 70 €.
Hola, Se que esto es una pregunta retórica, pero sabe alguien donde se pueden conseguir las Normas UNE que recoge el Reglamento Técnico para Instalaciones Petrolíferas. Claro que no sea AENOR. Es que realmente no me parece bastante injusto tener que pagar, en algunos casos 20-30€, por una normativa ...
Tengo un pequeño problemilla, o gordo segúnc como se mire. Tengo que hacer un proyecto para un depósito aereo de diesel de unos 12.000l para alimentar a unos grupos electrogenos. Y la verdad es mi primer proyecto con tanques y diesel y no se muy bien como funciona. He estado varios días mirando la I...