La aplicación gratuita por EXCELencia para cálculo y comprobación de instalaciones eléctricas de BT
» Descargar ACIEBT02Muchas gracias por la respuesta.
Hola a todos, He estado leyendo todos los hilos referentes al ámbito del aplicación del CTE, del RITE y del RD 486/1997 pero no me queda clara la siguiente duda respecto a un caso muy habitual en locales o edificios existentes. La pregunta es la siguiente: Si en un local o edificio existente que car...
Buenas tardes a todos, Me gustaría haceros una consulta muy sencilla que creo que no ha quedado clara en ningún otro post del foro: Pensáis que las luminarias de clase I situadas sobre soportes no metálicos a una altura superior a 2,5 metros en una instalación de alumbrado exterior deben estar conec...
Voy a intentar responder alguna de las preguntas planteadas: - Los detectores de incendio son obligatorios si la superficie del aparcamiento es superior a 500 m2. En todo caso, sería más adecuado tener detectores termovelocimétricos que "de humos", por evitar el problema de falsos disparos...
No, en el tramo ascendente deberás considerar As=1,2 m y en el tramo descendente As=1,2 m, es decir lo debes considerar como dos escaleras diferentes.
En mi opinión, creo que no hay más opción en ese caso que disponer 2 escaleras
A ver qué opináis: Quiero situar un almacén de residuos de 63 m2 en el segundo sótano de un edificio comercial. Según lo que se indica en la tabla 2.1 del DB-SI 1 para almacenes de residuos en cualquier edificio o establecimiento, se debe considerar local de riesgo alto por ser su superficie superio...
Nadie comenta nada del error en la disposición transitoria segunda cuando hace referencia al artículo 2.1.d), el cual no existe. ¿Esto implica que no se obliga, de momento, a ningún edificio público existente a obtener el certificado, ya que dicho artículo no existe? (si no hacen la correspondiente ...
Muchas gracias Olerux por la respuesta. Ya le había dado solución a este tema antes de tu respuesta aplicando exactamente lo que indicas, es decir considerando sólo la ocupación que pueda salir por esa puerta en la hipótesis de bloqueo más desfavorable. El problema es que el DB-SI sólo considera las...
Tengo una duda con la definición de "salida de planta" del DB-SI. En la misma se indica que una de las opciones válidas es: "una puerta de paso, a través de un vestibulo de independencia, a un sector de incendios diferente que exista en la misma planta, siempre que: - ... - el sector ...
¿Y la demanda real incluyendo la potencia de clima es también inferior a 100w/m2? Porque si es así, estaría perfectamente justificado tomar en el proyecto 100 w/m2-Pclima como potencia para la LGA que vas a cambiar. Si no es así (es decir si la demanda real incluyendo la potencia de clima es superio...
No es exactamente lo que te he comentado en mi post: para calcular la potencia de la LGA se debería restar al máximo entre la demanda real y los 100 w/m2 la potencia de clima. En caso de no conocer la demanda real, no sería válido tomar los 100 w/m2, ya que la demanda real excluida la potencia de cl...
Varias cosas: 1 - No veo que sea justificable descontar a la potencia obtenida con los 100 W/m2 la potencia de climatización que tienes, ya que los 100 W/m2 son como mínimo, por lo que estarías restando a un mínimo un valor real. 2 - En los comentarios de la Guía Técnica de Aplicación de la ITC-BT-1...
En una escalera protegida que sirve tanto para evacuación ascendente como para evacuación descendente, ¿la anchura de cálculo de su puerta de salida se debe calcular como el 80 % del valor mayor entre la anchura de cálculo de la escalera ascendente y la anchura de cálculo de la escalera descendente ...
Lo pone en la definición de E en la tabla 4.1 del DB-SI 3.