ACIEBT02 
La aplicación gratuita por EXCELencia para cálculo y comprobación de instalaciones eléctricas de BT
» Descargar ACIEBT02Gracias por todo...
Algunos dicen que si pasas de entre 5 y 7 circuitos por cada ID corres el riesgo de disparos no deseados. Pero creo que tiene más que ver con la longitud, tipo de consumo y sección de dichos circuitos que del nº de circuitos. Por ejemplo, para largas distancias las capacidades de los conductores pro...
Como máximo ¿cuantos Magnetotérmicos entre Trifásicos y Monofásicos pueden colgar de un Diferencial Trifásico?
En monofásico y SIN ser en vivienda ¿hay que cumplir con 5 circuitos por diferencial?
Un saludo...
Pasa que es una instalación antigua y en los cuadros secundarios (cuadro1 y cuadro2) no hay espacio para IGA + DIf trifásicos. He replanteado y me queda: en el cuadro 0 : IGA + DIF (para cuadro1) + DIF (para cuadro2) -->Trifásicos en cuadros secundarios: IGA (trifásico) + PIAs De esta manera las lín...
Muchas gracias...
Una cuestión más ¿Podría pasar los 2 Diferenciales al cuadro 0 y en los secundarios solo dejar magnetotérmicos? eso sí cada cuadro con uno que realice un corte total.
Un saludo...
Gracias por la apreciación.
Un saludo...
Gracias... ahora actuaré con más seguridad.
Gracias Cueli... Quizás he sido ambiguo. Lo que quise decir es que tengo que tener una envolvente principal (a la intemperie) para alojar algunos Dispositivos de Mando y Protección ( ICP + IGA + DIFs + PIAs ) y de aquí ramificar otras 2 líneas con una longitud aprox. de 30 m cada una para dar servic...
Por razones de operatividad necesito colocar un cuadro con sus Dispositivos de Mando y Protección en un recinto cerrado pero al aire libre. En la instalación no existe público, solamente trabajadores de la empresa (40 aprox.) El cuadro da servicio a 2 edificaciones (dentro del mencionado recinto) la...
En una parque de bomberos (30 trabajadores) es necesario, por razones de operatividad colocar los cuadros donde se alojan los Dispositivos de Mando y Protección tal y como se muestra en el esquema. ¿Es posible colocar los cuadros 0 y 1 en el exterior de los edificios (al aire libre)? Las instalacion...
Hola a todos... es la primera vez que participo en el foro. Me parece muy interesante, creo que es un buen lugar para adquirir conocimiento y para también compartir el mío con todos vosotros. Soy ITI en la rama de Automática. Trabajo en la Administración aunque no como ingeniero. Ahora bien, he real...