Se encontraron 3 coincidencias

Volver a búsqueda avanzada

Re: Grupos de Presion de agua sanitaria.

por grupo7 ¦ 21 May 2012, 12:58 ¦ Foro: Salubridad ¦ Tema: Grupos de Presion de agua sanitaria. ¦ Respuestas: 8 ¦ Vistas: 4486

El latiguillo flexible no debería ser problema, posiblemente los vasos de expansión no tengan aire. Confírmalo, una vez que se hayan cargado a la presión de servicio deberían funcionar de forma más continuada con paradas más largas. Bueno, "vasos de expansión"???, son dos depósitos de ace...

Re: Grupos de Presion de agua sanitaria.

por grupo7 ¦ 20 May 2012, 10:30 ¦ Foro: Salubridad ¦ Tema: Grupos de Presion de agua sanitaria. ¦ Respuestas: 8 ¦ Vistas: 4486

Buenos días, el otro dia estuve mirando la instalación de mi comunidad y el grupo doble con dos depositos galvanizados e inyectores de aire, no acumula lo que debe y está constantemente arrancando y parando. Observé que la toma de la aspiración de lols inyectores está realizada con tubo de latiguill...

Buenas tardes tengo una duda con una instalación que he visto, tiene dos depositos galvanizados con dos bombas y dos inyectores de aire, lo que me choca es que la unio0n de los inyectores a la aspiracion de las bombas están hechas con latiguillo flexible, que durante la aspiración se puede estrangul...