» Descargar ACIEBT02Tienes razón wenner, pero la segunda parte de la pregunta de osca se refería aguas abajo del cuadro, no en la red o la acometida.
Si pretendes calcular las corrientes de cortocircuito aguas abajo de ese embarrado de 12kA, puedes despreciar la parte inductiva de las líneas (siempre que las secciones sean relativamente no muy grandes). Su resistencia es la que va a dar la impedancia, por tanto puedes sumarla directamente sin tem...
La corriente de corto circuito en bornes del trafo se calcula en función de la impedancia en el secundario del trafo. Existen unas tablas en las que en función de la potencia del trafo indica su impedancia. Por ejemplo, para un trafo de 630 kVA, si no recuerdo mal, la impedancia del lado de baja est...