ACIEBT02 
La aplicación gratuita por EXCELencia para cálculo y comprobación de instalaciones eléctricas de BT
» Descargar ACIEBT02Hola compañeros. Escribo este post, para contaros una cosa que me ha sucedido, y ya me cansa porque no es la primera vez que me pasa. Tengo un cliente, que quiere abrir una discoteca, en cierto ayuntamiento, que si viene al caso, un día diré el nombre Hago la visita correspondiente, y tras ver el lo...
Por si a alguno le sirve de algo, copio lo publicado por el ayuntamiento de Villagarcía de Arousa en el Boletín Oficial de la Provincia de Pontevedra. Está en gallego, pero creo que se entiende bastante bién. ARTIGO 4º. ACTIVIDADES SUXEITAS A COMUNICACIÓN PREVIA Estarán sometidas ao trámite de comun...
Yo quitaria el termico que está debajo del diferencial y los pondría en las lineas de alumbrado. En la derivación de alumbrado lo dejaría con el térmico y diferencial, el térmico antes del diferencial para protegerlo, pero el térmico lo ampliaría a 16A para guardar selectividad.
Un saludo
En mi modesta opinión...... No soy partidario de mezclar líneas de alumbrado y de fuerza en un mismo diferencial, y protegería esos diferenciales con un térmico previo, porque si por ejemplo (no se el consumo total) tengo que poner un general de 63A, los diferenciales no estarían protegidos. Un saludo
¡¡¡¡OJO!!!!!! por lo que veo, el esquema es para galicia. Paradojicamente, si el proyecto va destinado a la provincia de Coruña, el señor Lucas te va a exigir las emergencias en linea independiente. Si el proyecto va para pontevedra, las lineas de emergencia deben ir colgadas aguas abajo del de alu...
Para mi gusto, (y para gustos los colores jejejeje) cuadro general y un subcuadro para alumbrado el alumbrado lo dejaría con tres lineas de derivación (alumbrado 1, alumbrado 2 y alumbrado 3 (RST)) y desde esas derivaciones repartir todas las lineas de alumbrado, con termicos de corte en cada linea....
ya, pero a ver quien es el guapo que le contradice. Es mejor llevar la corriente..... Por eso digo que es paradojico. Los proyectos que van a Coruña, son diferentes a los que van a Pontevedra con la misma normativa. Si es para orense, no tiene por que ser independiente. Ese sistema solamente lo pide...
¡¡¡¡OJO!!!!!! por lo que veo, el esquema es para galicia. Paradojicamente, si el proyecto va destinado a la provincia de Coruña, el señor Lucas te va a exigir las emergencias en linea independiente. Si el proyecto va para pontevedra, las lineas de emergencia deben ir colgadas aguas abajo del de alum...
Hola, soy Alfonso desde galicia.
Soy Ingeniero Técnico Industrial y actualmente autónomo. Estoy encantado de aportar mi granito de arena para este foro.