Re: cerraduras y accesibilidad en un garaje

por Gondobar ¦ 17 Jun 2014, 11:17 ¦ Foro: Seguridad en caso de incendio ¦ Tema: cerraduras y accesibilidad en un garaje ¦ Respuestas: 16 ¦ Vistas: 7958

La normativa es muy clara en esos aspectos: Las vías de evacuación hasta un espacio exterior seguro u otro sector de incendio deben ser operativas en el sentido de la evacuación siempre (las dos del vestíbulo previo también porque el vestíbulo, a no ser que sea el del Palace, no pueden albergar al a...

Al tratarse de UN UNICO SECTOR DE INCENDIO, se deberá tratar como tal, y como su propio nombre indica, y el CTE, y el RSCIEI así lo indican deberás aplicar -al menos eso obligo yo, que trabajo en la administración- el sistema como si fuera un todo si las actividades fueran compatibles -que no es tu ...

Se considera atmósfera explosiva, cuando existe polvo (del elemento que sea) en suspensión con la concentración suficiente para que se pueda producir la deflagración, por lo que de atmósfera explosiva, nada de nada. Otra cuestión es la carga de fuego que será brutal por lo que si puedes, te aconsejo...

Re: tipo de valvulas reductoras de presión

por Gondobar ¦ 01 Jun 2012, 10:49 ¦ Foro: Seguridad en caso de incendio ¦ Tema: ¦ Respuestas: ¦ Vistas:

En el reglamento de instalaciones de protección contra incendios indica que las bocas de incendios deben tener una presión mínima de 5 Kg/cm2 (la manguera no aguantaría una presión muy superior, y no habría bombero capaz de controlar esa manguera a pleno rendimiento en 25 mm, y no te digo nada en 45...

El reglamento de Instalaciones de protección contra incendios, el Código Técnico (que es una actualización de la CPI-96 ampliada con los elementos contructivos empleados en el norte de europa, la madera), indican que las salidas de emergencia deben ser operativas en caso de emergencia, como su propi...