La configuración mas "standard" para tu aplicación seria: 1. Magnetotérmico 50A 3P con curva K o D. O Base Fusibles con fusibles de 63A 2. diferencial 63/0,3A 4P con el neutro conectado. 3. Arrancador estático (con protección térmica del motor) o arranque estrella/triángulo 4. Si escojes a...

Fotovoltaica autoconsumo

por alveri ¦ 27 Ago 2012, 12:04 ¦ Foro: Foro general ¦ Tema: Fotovoltaica autoconsumo ¦ Respuestas: 1 ¦ Vistas: 734

Buenos días, en mi vivienda estoy pensando en poner una placa solar de 240Wp con su mini inversor conectada a un enchufe. La intención es suministrar la carga "base" de mi vivienda mientras haya sol. Me saldria una amortización de unos 8 años... y un mejor sueño sabiendo que contribuyo un ...

Re: Tranformadores en paralelo El tema está resuelto

por alveri ¦ 27 Ago 2012, 11:00 ¦ Foro: Foro general ¦ Tema: Tranformadores en paralelo ¦ Respuestas: 4 ¦ Vistas: 1477

Si los trafos son exactamente iguales debes conectarlos idénticamente. Por la parte de 230Vac todos en la misma fase y el mismo borne, y en la parte de 24Vac tambien respetar que los bornes en paralelo sean los mismos. Si no son idénticos (mismo modelo y fabricante) deberías saber la dirección de lo...

Re: Calibre Interruptores

por alveri ¦ 18 Jun 2012, 11:05 ¦ Foro: Foro general ¦ Tema: Calibre Interruptores ¦ Respuestas: 6 ¦ Vistas: 2268

Es muy extraño esta configuración que dices. Difícilmente encontrarás un interruptor de baja tensión con esta intensidad. Además esta Icc proxima a los 100kA te va a encarecer un montón las demás protecciones del cuadro eléctrico. Yo pondria dos trafos mas pequeños en paralelo.... hasta tres. saludos