» Descargar ACIEBT02Hola a todos. Refloto el post porque me parece interesante terminar de comentar el tema a día de hoy. SI ES NECESARIO COLEGIARTE, y explico el porque. Aunque los proyectos de reformas de importancia NO requieran visado, si que es necesario, justificar que eres UN TÉCNICO COMPETENTE, y esto se hace a...
Hola. Yo he trabajado con una empresa que se dedicaba a estos temas. Nosotros realizabamos las siguientes pruebas: Inspección visual de todo, cables de AT, botellas y demás... Parada del trafo(s). Limpieza del mismo, celda y de la habitación del CT. Si el trafo es seco, simplemente visual, apuntar c...
Los condensadores de las baterías tienen una vida útil, como todo ;) . Hay que hacer un mantenimiento adecuado de la batería. Se puede saber como están los botes de gastados midiendo tensión y corriente. Al igual que debes comprobar que los fusibles correspondientes estén correctos. A parte de esto,...
Hola a todos, llevo tiempo consultando el foro, pero hasta ahora no me he decido a postear.
Soy I.Industrial, Madrid. Trabajo por cuenta ajena y en los ratos libres ... lo que sale por libre
Un saludo.
En residencial no suelen ser usuales los borneros para fases, por el contrario en el mundo industrial, NADA SE PONE SIN BORNERO!!! fases,neutros,tierras,24V...etc...etc...
Un saludo.
En Madrid tardan aproximadamente 3 meses en concecertelo.