Re: Duda punto de conexion con LSMT

por miwelarjo ¦ 31 Ago 2012, 23:47 ¦ Foro: Foro general ¦ Tema: Duda punto de conexion con linea subterranea de media tension ¦ Respuestas: 3 ¦ Vistas: 1613

Gracias por contestar, ya esta solucionado creo, según me han dicho, ellos se encargan de conectar mi red subterránea a una red subterránea de la compañía, que pasa por el punto de conexión que me dio la compañía eléctrica anteriormente.

Hola he calculado un proyecto de electrificacion de una urbanizacion y queria preguntaros (una vez que tengo el punto de conexio a la red de sevillana-endesa), si es endesa es la que se encarga de conectar la red subterrane existente de media tension a la que yo he calculado, o tengo que calcular yo...

Re: derivacion en LSBT

por miwelarjo ¦ 09 Ago 2012, 10:50 ¦ Foro: Foro general ¦ Tema: Dudas con la conexion en linea subterránea de baja tensión ¦ Respuestas: 3 ¦ Vistas: 1121

Muchas gracias, la distribuidora es sevillana-endesa, ¿tambien se utiliza estas cgp?

Hola tengo un problema en una LSBT, al calcular una red de distribución tengo que, para conectar viviendas unifamiliares utilizo caja de distribución para urbanizaciones (CDU) y de esta caja saco las derivaciones para dos abonados. ¿Se debe de derivar la linea subterránea en T desde la arqueta hasta...

Yo si fuese tu haría la derivación mediante un tense flojo. De todas formas, si no puedes hacerlo así, hazlo como dices sumando lo esfuerzos de fin de linea al que calculas. Que seguro que no se te cae el apoyo, ademas puedes tener en cuenta los esfuerzos que te sobran al calcular el apoyo para la l...

Re: profundidad cruzamientos en LSBT

por miwelarjo ¦ 31 Jul 2012, 09:59 ¦ Foro: Foro general ¦ Tema: profundidad cruzamientos en LSBT ¦ Respuestas: 4 ¦ Vistas: 809

llevas razón que en la norma UNE 211435 indica 0,99. Sin embargo en el reglamento pone 0,9. ¿ Sabéis se existe alguna versión del reglamento con esto corregido?

Re: profundidad cruzamientos en LSBT

por miwelarjo ¦ 31 Jul 2012, 09:53 ¦ Foro: Foro general ¦ Tema: profundidad cruzamientos en LSBT ¦ Respuestas: 4 ¦ Vistas: 809

Donde pone que sea 0,99 en esa tabla yo veo que para 0,8 metros es 0,90.

Aunque claro lo lógico seria 0,99. ¿puede ser una errata del reglamento??

profundidad cruzamientos en LSBT

por miwelarjo ¦ 30 Jul 2012, 17:20 ¦ Foro: Foro general ¦ Tema: profundidad cruzamientos en LSBT ¦ Respuestas: 4 ¦ Vistas: 809

Hola, tengo una linea subterránea de baja tensión que alimenta a varias viviendas, pretendo enterrarla a 0,7 ya que así no tengo que aplicar el factor de corrección por profundidad, el problema es que en los cruzamientos con calzadas tengo que tener una profundidad de 0,8. ¿Debo utilizar factor de c...

Diametro tubo exterior

por miwelarjo ¦ 24 Jul 2012, 15:29 ¦ Foro: Foro general ¦ Tema: Diametro tubo exterior ¦ Respuestas: 1 ¦ Vistas: 841

Hola, alguien sabría decirme por que si en el reglamento (RBT ITC 21, tabla 9) me dice que los tubos de una linea subterránea bajo tubo deben tener un diámetro exterior de: si el conductor tiene sección de 150 mm2 el diámetro exterior mínimo del tubo es de 180. si el conductor tiene seccion de 240 m...

Esto no tiene un forma en general de hacerlo, cada proyectista aplica su criterio y si te lo acepta la compañía, "pos palante", siempre con el transformador mas pequeño para gastar menos dinero. jeje :cheers :cheers

De la CGP en adelante. Prueba apagando, enciendo aparatos eléctricos como horno, lavadora, cambiando de enchufes diferentes aparatos. Esto solo para asegurarte, que nunca se sabe. :? :? Aunque ya te digo que si te llega a la CGP una tensión pequeña es que la caída de tensión se produce aguas arriba ...

Si la tienes 204 V en la CGP el problema lo mas seguro es que venga de alguna parte de la distribución, normalmente del centro de transformación, esto puede ser por algún problema con las protecciones, por fallos o sobrecargas en el transformador (aunque si fuese por sobrecargar el trafo no caería l...

Ya he mirado muchos hilos sobre este tema y entre las diferencias entre comunidades y compañías estoy igual que antes de mirarlos. Ya se que la junta regula este tema,y lo deja bien claro los coeficientes a utilizar. Pero aparte de la reglamentación de la junta de Andalucía yo lo quiero saber es si ...

Vamos que el coeficiente de simultaneidad es 1. ¿no es asi?

Hola estoy haciendo un proyecto sobre una urbanización de viviendas unifamiliares, y tengo dudas sobre la aplicación del coeficiente de simultaneidad que indica la tabla nº 1 de la instrucción ITC-BT-10. La duda es que no se si debo aplicarla por numero de viviendas en cada circuito, en el nº de viv...