» Descargar ACIEBT02Muchas gracias, es que me fui directamente al nuevo y al nuevo reglamento y al no encontrarlo ni se me pasó por la cabeza que pudiese venir algo en el antiguo. En el nuevo viene (casi) lo mismo que en el antiguo a ese respecto. Como q en el nuevo no dice nada?? ITC-LAT 07 5.6.2Paralelismos entre lí...
Muchas gracias, es que me fui directamente al nuevo y al nuevo reglamento y al no encontrarlo ni se me pasó por la cabeza que pudiese venir algo en el antiguo.
¿Existe algún límite de seguridad para dos líneas eléctricas paralelas sobre apoyos de igual altura? He buscado al respecto en el reglamento pero no he visto nada. Supongo que bastaría con garantizar que no se toquen. ¿Lo calculo a partir de la distancia del punto de flecha máxima en las condiciones...
En todo caso, te recomiendo que para este tipo de dudas eches un vistazo a los catálogos de Prysmian que en mi opinión son bastante completos y muy claros en las explicaciones.
No lo tengo tan claro, en el archivo adjunto están las dós páginas del catálogo de Merlin Gerin, y las dos páginas del cuaderno técnico que indica Antonio, que hacen referencia a la compensación de transformadores. Yo sigo entendiendo que debería conectarse a los bornes de baja tensión con su propia...
Pues anda que el que tenga que instalar el cable, se va a acordar de tí, ya que no es una sección muy común y se vende por pedido. No es una sección común por aquí. Te cuesta esperar 1 mes a que te corten el cable. Un saludo. Pues el caso es que trabajo en el departamento técnico de una empresa y d...
lijsterlaan escribió:Y por qué no utilizas cable más estándar de 240 mm2 en Cobre?Porque me sale más barato dos ternas de 300 mm2 que tres de... ¿? No tengo los cálculos a mano, pero vamos, que era por razones económicas simplemente.
Y cada terna en su tubo.
Dado que parece que estas dimensionando una red pública has de regirte por las NNPP de Endesa y si no me equivoco, más de 240mm2 no se debe poner (has dicho que tienes 300mm2) Y en BT los tubos han de ser de 160mm2. si es para Endesa, rígete por sus normas. O es una red privada? Es una red privada ...
Gracias, pero en las NTP de Endesa, que es el caso, no encuentro nada referente a la dimensión de los tubos. Como caber, creo que caben e incluso no descarton que quepan todos en un mismo tubo, pero es que entiendo que estoy incumbliendo el reglamento. En fin, supongo que pondré un circuito por tubo...
Sí, también lo había pensado, pero por la redacción del artículo parece que se trata de la suma de las secciónes individuales. En cuanto pueda le echaré un vistazo a la UNE.
Gracias.
Usaste los diámetros apropiados (con aislamiento) para el cable de 300 y 150?...me sale con tus números un cable de 29mm de diámetro para 300 mm2 ¿Es así en tus cálculos? Sí. 1x300 (29.3 mm de diámetro) S= Pi*(29.2^2)/4 = 674.25 mm2 1x150 (21.2 mm de diámetro) S= Pi*(21.2^2)/4 = 352.99 mm2 Datos sa...
Revisando por otro motivo la ITC-BT 21, me encuentro que para tubos en canalizaciones enterradas existe una tabla con el diámetro de los tubos según el nº y sección de los cables en su interior. Para 6 conductorrd de 240 mm2, el diámetro exterior mínimo del tubo es 225 mm. Como la tabla sólo viene h...