La aplicación gratuita por EXCELencia para cálculo y comprobación de instalaciones eléctricas de BT
» Descargar ACIEBT02Hola de nuevo Esta vez mi duda es respecto a los factores de correccion para cables unipolares enterrados bajo tubo. En la ITC-BT-7 se indica que hay que aplicarlos para correguir la intensidad para distintos casos. Voy por partes: Tabla 6. Por temperatura del suelo diferente a 25 ºC. En Andalucia, ...
muchas gracias por todo!
pongo el tema como resuelto, lo valoro y... sirven de algo los "puntos por aportacion" te lo voy a poner
No sé qué tipo de línea estás dimensionado (distribución o alimentación a un sólo abonado) tampoco conozco las normas de la compañía, pero la ibc-bt-07 pto. 1 tabla 1 permite emplear el neutro con la mitad de sección que las fases, si se trata de un CT de abonado, la línea que estás dimensionando d...
No sé qué tipo de línea estás dimensionado (distribución o alimentación a un sólo abonado) tampoco conozco las normas de la compañía, pero la ibc-bt-07 pto. 1 tabla 1 permite emplear el neutro con la mitad de sección que las fases, si se trata de un CT de abonado, la línea que estás dimensionando d...
muchas gracias a los dos. me suena que sea mas lo que indica wenner porque hace referencia a un solo conductor, pero: al ser una linea de baja que parte de un trafo, creo recordar que la normas particulares de la cia suminsitradora en andalucia obliga a que el neutro sea de la misma seccion que las ...
Me presento!
Soy de Sevilla, ITI en quimica aunque tambien me encantan la electricidad y la mecanica. Por eso estoy aqui, para poder sacar adelante los proyectos que me salen y sobre todo aprender, por lo que estoy en
cuando se dice que un conductor es 3,5x150mm2 Al, entiendo que es de material aluminio, y de 150 mm2 de sección cada conductor del cable.
pero el 3,5 a que hace referencia?, no es al numero de conductores? si es asi, a que hace referencia el 3 y el 5?