Se encontraron 4 coincidencias

Volver a búsqueda avanzada

Hola, Por ponerte un ejemplo, yo hice una reforma en una sala de calderas antigua, que no tenia vestíbulo de independencia, por tanto en teoría incumplia el DB-SI de propagación interior, pero se legalizó. Cuando son este tipo de cosas que incumplen normativa, lo mejor es pedir una cita en la Delega...

Hola, La mayoria de aparatos a gas funcionan a 22 mb, pero es frecuente que en aparatos de cocina te encuentres los 50 mb, de hecho tienes los armarios de regualción de MPB/BP ó MPA/BP con salida presiones normalizadas de 22 y 55 mb. De todas formas eso te lo van a decir los fabricantes. Si tuvieras...

Hola, Estoy haciendo una reforma en una sala de calderas, y según la UNE 60601 me hace falta ventilación inferior forzada. La verdad que no he hecho nunca una ventilación forzada en una sala de calderas,y no se como se hace normalmente, si se ponen por fuera de la sala, en el interior, cajas, ventil...

Re: El gran hilo de las presentaciones

por ignapluss ¦ 06 Sep 2012, 13:00 ¦ Foro: Bienvenida a nuevos usuarios ¦ Tema: El gran hilo de las presentaciones ¦ Respuestas: 6662 ¦ Vistas: 2761151

Hola todos, soy nuevo en el foro y me gustaría presentarme, soy Ingeniero Técnico Industrial e intento dedicarme :tumbleweed jejeje, a la redacción de proyectos de ingenieria y dirección técnica, lo que más hago son combustibles gaseosos, instalaciones petrolíferas, etc. Es la primera vez que me reg...