Se encontraron 10 coincidencias

Volver a búsqueda avanzada

por tommy ¦ 08 Nov 2007, 19:49 ¦ Foro: Seguridad en caso de incendio ¦ Tema: Cálculo de CAUDALES ¦ Respuestas: 5 ¦ Vistas: 2403

Todo solucionado, era simplemente un error de lectura de la normativa aplicable. La velocidad de salida del agua es de 16 l.p.m por metro!no por metro cuadrado como pensaba yo... Así que se toma el perímetro del tanque (2·Pi·R) no la superficie...de esa manera cuadran las unidades y dan cosas cohere...

por tommy ¦ 08 Nov 2007, 09:21 ¦ Foro: Seguridad en caso de incendio ¦ Tema: Depósitos de espumógeno ¦ Respuestas: 4 ¦ Vistas: 1617

Gracias Dr Dude, la respuesta llegó tarde pero llegó :D . Exactamente he utilizado SABO Española para cuestiones de material de espumógeno (depósitos, cámaras generadoras y demás...) y la empresa Viking para el tema de válvulas. Saludos

por tommy ¦ 02 Nov 2007, 14:48 ¦ Foro: Seguridad en caso de incendio ¦ Tema: Depósitos de espumógeno ¦ Respuestas: 4 ¦ Vistas: 1617

Gracias CRISPAL, pero esa empresa no me sirve de mucho porque no hace depósitos para espumógeno.
CREO que dichos depósitos han de tener unas características especiales (para corrosión y demás) distintos de los depósitos de agua, pero igualmente muchas gracias, a ver si alguien saca más información...

Depósitos de espumógeno

por tommy ¦ 02 Nov 2007, 14:38 ¦ Foro: Seguridad en caso de incendio ¦ Tema: Depósitos de espumógeno ¦ Respuestas: 4 ¦ Vistas: 1617

¿Alguien sabe alguna empresa que los fabrique?¿Páginas web con información?
Es que no encuentro nada, necesitaría un depósito atmosférico horizontal de 3.500 litros, a ser posible de acero A42.

por tommy ¦ 02 Nov 2007, 14:37 ¦ Foro: Seguridad en caso de incendio ¦ Tema: Cálculo de CAUDALES ¦ Respuestas: 5 ¦ Vistas: 2403

Nadie sabe del tema?

Cálculo de CAUDALES

por tommy ¦ 26 Oct 2007, 09:15 ¦ Foro: Seguridad en caso de incendio ¦ Tema: Cálculo de CAUDALES ¦ Respuestas: 5 ¦ Vistas: 2403

Buenos días, Tengo una "pequeña" duda en cuanto al cálculo de caudales de una instalación contra incendio. He buscado por diversas fuentes y todos coinciden en la misma fórmula: Q= V · S, sean en las unidades que sean (l.p.m, m3/s), ahora bien, mi duda es la siguiente: Pongamonos en situac...

por tommy ¦ 19 Oct 2007, 11:09 ¦ Foro: Seguridad en caso de incendio ¦ Tema: SCI en un parque de almacenamiento de PPL ¦ Respuestas: 8 ¦ Vistas: 3395

Gracias artista :brindis , ya pensaba que todos los cálculos que había hecho estaban mal por no seguir la norma correcta :D .

Buscaremos las normas CEPREVEN por ahi... a ver que sucede. Saludos :mrgreen:

por tommy ¦ 18 Oct 2007, 18:44 ¦ Foro: Seguridad en caso de incendio ¦ Tema: SCI en un parque de almacenamiento de PPL ¦ Respuestas: 8 ¦ Vistas: 3395

Artista, gracias por la aclaración, pero tengo las 2 ITC y aplico la ITC MI IP03 por el apartado f del art. 2 que has citado tú. es más, como te dije la instalación ya está realizada, y como bien citaste tú: ITC MI-IP02 «Parques de almacenamiento de líquidos petrolíferos» Campo de aplicación: Las di...

por tommy ¦ 18 Oct 2007, 09:40 ¦ Foro: Seguridad en caso de incendio ¦ Tema: SCI en un parque de almacenamiento de PPL ¦ Respuestas: 8 ¦ Vistas: 3395

Te corrigo, la aplicable es la ITC MI IP03 porque ya es una instalación hecha, yo la estoy "optimizando". El producto como ya dije antes es de clase C (Diesel oil y Fuel oil) al igual que el tipo de almacenamiento que tiene, tambien es de tipo C. Lo que quería saber era si existía alguna n...

SCI en un parque de almacenamiento de PPL

por tommy ¦ 17 Oct 2007, 11:56 ¦ Foro: Seguridad en caso de incendio ¦ Tema: SCI en un parque de almacenamiento de PPL ¦ Respuestas: 8 ¦ Vistas: 3395

Buenos días, me presento: Soy un estudiante de Ingeniería que está realizando su proyecto final de Carrera sobre una instalación contra incendio de un parque de combustible. He visto vuestro foro y como necesito algo de ayuda creo que vosotros sabreis contestarme, muchas gracias!!! Primera duda, diá...