Se encontraron 18 coincidencias

Volver a búsqueda avanzada

Buenas,

ya he dimensionado las naves. Aquí os dejo un link con los planos en autocad para ver si alguien me echa un cable y me dice si anda bien encaminada, por favor.

http://www.fileserve.com/file/dX6YwtP/n ... dosada.dxf


Gracias por el interés de antemano.

Buenas, luego cuando saque un rato me pongo con el proyecto de nuevo, hoy tengo un dia largo y arduo en el trabajo. Te matizo, en principio en la pared D, y e (como las defines), no contemplo huecos. Las hipotesis y nomenclatura que utilizo son las que contempla CTE, es decir, H1 e H3 fachada barlov...

creo que cojo lo de la medianera: puede ser suma de succiones interiores o presiones interiores de ambas naves para todos los casos?. El resto está bien como expongo?

Buenas, la explicación me ayuda y me confunde a la vez, lo expongo lo que yo ahora creo por lo que te he leido y me dices si es así o no de acuerdo?. Para el resto de personas, si veis una de las primeras de las imagenes que puse veis la disposición de la nave para que podais opinar. Tengo huecos en...

Solucionado dicho sobredimensionamiento, no venía de las cargas de viento, sino de un error al introducir el pandeo lateral en dichos pilares. Ahora tengo otra duda :chorradas :chorradas :chorradas :chorradas :chorradas (siento ser cansino, pero a parte del interés por saber lo que hago, ya es curio...

BUenas de nuevo, después del fiasco del GdP, me calculé a mano el área, y tengo ya todo modificado, pero tengo un problema, en lugar de mayorarme la sección de los pilares centrales, lo que me incrementa son los pilares de un lateral de las dos naves industriales. Creo que he metido mal las cargas d...

:surprise :surprise :surprise :surprise :surprise :surprise :surprise No se que ha pasado. me lo ha arrastrado el GdP así!!!!!

Buenas, una cosa más, alguien sabe porque cype toma como distancia para paramentos en zona A (Fig. de tabla D.3 del CTE) en el cálculo de cargas de viento el doble de distancia que debe coger. Me explico: tengo una nave de 9m de h, 30 m de longitud, entonces e=18 verdad, me toma en lugar de distanci...

Buenas de nuevo, gracias por las contestaciones. Después de tomarme un descansillo para retomarlo todo con la mente más fría, y observando el CTE, me he fijado en la fig. 3.1. El hecho de que me aparezcan dos cargas de signo contrario puede ser debido a que el programa mete por un lado la presión ex...

http://imageshack.us/photo/my-images/341/detalledev0h1.jpg/ Aquí se aprecia que hay dos cargas metidas en un mismo paño. Que son cada una, porque por hipotesis vista sólo tengo la carga de viento a 0º H1?. Estoy siguiendo el libro de A.M. Reyes, y al meter cargas de viento sólo tengo una, y en un só...

Vale, ya se porque me salian así distribuidas las cargas, tenía la dirección de reparto del nuevo paño mal indicada. Ahora me surge otro problema, y es que una vez modificados paños y cargas (solo en la primera hipotesis) me salen indicaciones de error de que hay cargas fuera de los paños (estos me ...

http://imageshack.us/photo/my-images/163/detallecargasenpilarill.jpg/ Bueno, haciendo cálculo a mano, veo que si sumo ambas cargas superficiales me salen numeros aproximados a los calculos manuales, así que imagino que NM3D hará algo raro. Ahora tengo una duda, estoy cambiando esas cargas superficia...

hola. te cuento lo que yo pienso. lo que yo haría sería calcular primero la nave mas larga de forma independiente. después las dos naves adosadas con la longitud mas corta desde GdP y exportaría a metal3d. aquí modificaría la geometría añadiendo el rectángulo que falta. cargas a meter o modificar: ...

http://imageshack.us/photo/my-images/580/cargassuperficialesv0h1.jpg/ aquí te pongo la foto, era la que puse antes pero no salia, por ejemplo en la carga superficial que se me sale del contorno de la nave, hay dos, una que abarcaría toda la antigua estructura, y otra que abarcaría la zona c de facha...

UNa última cosa, porque cuando le doy a hipótesis vista y le doy a V0º (H1), en una misma fachada por ejemplo la que da a barlovento, me aparecen dos cargas superficiales sobre la misma cara?? Esto no lo entiendo, de ahí que deriven mis problemas. En cuanto a la aplicación del CTE, parece que voy vi...