ACIEBT02 
La aplicación gratuita por EXCELencia para cálculo y comprobación de instalaciones eléctricas de BT
» Descargar ACIEBT02Conocéis algún sistema reductor de presión en BIES?
Que de cumplimiento a lo indicado en el RSCIEI
¿Puede valer una valvula de seguridad?
qué valor sería el límite?
Hola,
Alguien me podría decir en que consisten estas revisiones/auditorías decenales que indica el nuevo reglamento?
Que me van a revisar? documentos? instalaciones? (estas ya se revisan cada 3, y 12 meses)
Buenos días, necesitaría saber sistemas equivalentes de protección contra incendios a Rociadores-sprinkers, para una nave de 20 de altura de techo (dado que los rociadores no son efectivos). gracias
Buenas, para una puerta industrial accionada por motor, ¿es preciso disponer de "Declaración CE de conformidad" respecto a Directiva 2006-42-CE de máquinas? o ¿es suficiente con que el titular de la industria disponga de la nueva "declaración de prestaciones" ....según Reglamento...
Cual es el efecto de dicha chapa?
Anular o cortocircuitar campo electro-magnetco?
Antes no me he explicado del todo. Salvo las tuberias prefabricadas conectados mediante accesorios de acople rápido, que no se decirte si el montador/instalador tiene que emitir Declaración o sería válido con presentar las declaraciones CE de estos tramos de tubo y accesorios, más un certificado de ...
No , no vale
La declaración CE conforme a Directiva es del conjunto de unión las tuberias montadas en una instalación (tubería soldada, acero, aluminio).
Aunque me queda una duda para aquellas tuberias que son de montaje mediante acoplamientos rápidos (sobre todo para aire)
Sí requiere marcado CE una tuberia (*), pues es un equipo a presion, y como tal, hay que cumplir con la directiva 97/23/CE, la cual se traspone a derecho a través de RD769-99 En función de la categoria del equipo optarás o podrás elegir un módulo que asegure el cumplimiento de la calidad, dicho módu...
Segun anterior AP-1 existía la limitación de 2 horas máximo para la revision de la instalación y pulsado para inicial el contaje de nuevo. Respecto a la EP-1, no veo la indicación de ningún tiempo.... dejandolo en manos del fabricante, es así? Existe algun documento que se pueda tomar como referenci...
Tengo dudas de cuando hacer la inspección periódica por Organismo de Control a la inst . frigorifica, desde la entrada del RD138. (suponemos que hablamos de instalaciones de clase 2 y de más de 30, 300 kg de refrig. fluorados.) Segun disp. adicional, se comienza a contar desde el ultimo boletín de r...
Si en tu Comunidad autonoma no está regulado, el modelo a emplear lo puede hacer el titular, no obstante, cuando se requiera de una intervención por parte de Mantenedor, instalador u OCA deberan firmar los responsables de dichas actuaciones. Por ejemplo, una carpeta donde guardes todos los documento...
Hola, en una caldera de aceite, cual sería la periodicidad de las inspecciones que marca en Reglamento EP, y EP-1 ? He estado viendo las tablas 1, y 2, del Anexo del reglamento, y entiendo que habría que regirse por la tabla nº1, (en función de su categoria y de fluido grupo 1) pues la tabla 2 es pa...
Hola, buenas noches.
Podéis darme alguna referencia para ver las caracteristicas de esa pantalla-malla que se coloca abrazando a los cables qeu pasan por el interior del toroidal ? es muy común el caso.
Comentáis que actua el diferencial aún colocando esta pantalla ?
Gracias
Categorizalas, si la categorizas no te saldrá de ninguna categoria. Son equipos (aunque sometidos a llama) que no son para producir vapor , ni para producir agua sobrecalentada, debido a que su temperatura maxima no supera 110 grados. si como minimo tienes un p.v superrior a 10000 "y" ps m...
Buenas, no veo clara la obligación de colocar una protección con 30 mA; por tanto haría ver al Inspecctor de la OCA que además no es necesario, porque
.- ¿Cual es el valor de la Resistencia de tierra? y por consiguiente, la tensión de contacto de dicho punto?
Formar parte de esta comunidad le llevará menos de 1 minuto ;)