» Descargar ACIEBT02Buenas tardes a todos
Estoy calculando mi primer CT y tengo una duda. Tengo la red de tierras del neutro definida (nº de picas y su disposición y conexión) pero no sé cómo calcular el conductor de conexión entre el neutro del trafo y la red de tierras. ¿Podéis echarme una mano?
Buenas tardes de nuevo
Encontré un cuaderno de un fabricante bastante completo y que trae una tabla donde especifíca la intensidad por sección en pletinas de cobre según DIN 43671.
http://www.erico.com/public/library/Pan ... LT0903.pdf
Buenos días
Tengo un automático general de 4000A y lo tengo que alimentar con 2 pletinas por fase, el proveedor me ha enviador pletinas de 120x10 de sección y yo quisiera comprobar si esta es suficiente, en internet encuentro hasta 100x10, ¿podría alguien indicarme cómo se calcularía?
Gracias
Buenos días a todos, esta es mi primera intervención y quisiera dar las gracias por adelantado a todos por hacer que sitios como este funcionen. Estamos proyectando un quirófano y no encuentro en ningún sitio si es obligatorio disponer de un extintor dentro de él. En la zona si está proyectada insta...
Buenos días a todos: estamos haciendo una reforma en un hospital en Zaragoza y quieren poner una sala de neonatos en una de las antiguas habitaciones, sé que debe llevar en el sistema de climatización una serie de filtros absolutos para el aire pero no encuentro la normativa donde lo especifica (par...
hola, yo trabajo en Asturias y lo hacemos así normalmente sin ningún problema con Industria o las OCAS
buenas tardes a todos, estuve buscando en el foro pero no encontré ná de ná, os cuento. tenemos que hacer una instalación eléctrica en un paritorio y no encuentro normativa que me indique lo mínimo a instalar y características, ¿podríais ayudarme? Es en Aragón por si sirve de algo. es que la propied...
Buenos días a todos: tengo una duda que me da un poco de vergüenza, pero allá va. En un hospital tengo que separar en los circuitos de enchufes de las habitaciones de los enchufes de los baños respectivos? Es que como en vivienda van separados no sé si es obligatorio en todas las instalaciones. Grac...
Buenas tardes a todos, tengo una pregunta que no sé si será muy chorras pero allá va: tengo una máquina que tengo que alimentarla a través de un trafo que me transforme 380V en trifásica a 220V en trifásica (5KW), el diferencial y automático que me protegen la máquina los pongo detrás del trafo, per...
Hola a todos: trabajo en una empresa de instalaciones eléctricas, normalmente trabajamos como subcontrata por lo que nos adherimos al Estudio de Seguridad y Salud del contratista principal. Ahora tenemos una obra donde somos los contratistas principales y la ingeniería que realizó el estudio de la o...
Buenas tardes a todos: Tenemos un local, un bajo a pie de calle, que un cliente compró para hacer trasteros y venderlos, sé que necesito un proyecto de un aparejador de adecuación del local pero en el estudio al que le pedí presupuesto me oferta también el proyecto de medidas correctoras. Estoy un p...
hola a todos: hace poco descubrí las presentaciones en autocad, hasta ahora no las utilizaba, y tengo una duda Dibujo normalmente en milímetros y al pasar a presentación quiero poner una escala 1/100, escribo zoom y me aparecen varias opciones, no sé com indicarles que me aparezca la escala, pongo 1...
Gracias a todos por vuestra respuesta
Un saludo desde Asturias
Arancha
Hola de nuevo, el director del instituto quiere realizar un plan de evacuación para los alumnos y profesores en caso de incendio.
gracias
Hola, tengo un cliente que se compró un bajo 107 m2 para dividirlo y hacer trasteros. Mi problema es con la ventilación, busco en el CTE y no sé interpretarlo ...mi lio es con la ventilación natural, hibrida o mecánica...¿cuándo es válida cada cuál? ¿podéis ayudarme?