Se encontraron 16 coincidencias

Volver a búsqueda avanzada

Para que se vea todo claro, adjunto tabla E.2 del "Catálogo BT edición 2011" de Prysmian, el cuál se puede descargar libremente des de la página del fabricante: https://d1e37cziy8ydka.cloudfront.net/0/915/b110162af9f1cfebdd2c7f4dde923c31_ffaf1bbd61fb35d6ec0f37636f2f5e15_1_l.jpeg

Hola! encontré el fabricante Prysmian que en su catálogo completo ofrece información técnica sobre instalaciones, incluyendo la tabla E.2 (pág. 46) dónde indica como se han calculado los valores de c.d.t dados en los catálogos 'normales'. El valor que vi era para instalación trifásica con cos(fi)=1,...

Re: Disminución de sección en 20 o 30 cm

por AlberTh85 ¦ 29 Oct 2012, 12:57 ¦ Foro: Foro general ¦ Tema: Disminución de sección en 20 o 30 cm ¦ Respuestas: 2 ¦ Vistas: 1030

Hola! Si este cable viene de serie de algun aparato mejor no disminuyas nunca su sección. Por otro lado, un cable de menor sección siempre se calienta más, para una misma intensidad.

Suerte!

Otra cosa que me gutaría comentar sobre este tema, es que la caída de tensión dada por el fabricante suele resultar el doble del valor calculado por la fórmula general, en mi caso en DC : c.d.t = 2·L·I / (cond·S). Conociendo ésto, debería aplicar los valores dados por el fabricante al ser más restri...

Duda conductividad del cobre/cobre estañado

por AlberTh85 ¦ 28 Oct 2012, 19:30 ¦ Foro: Foro general ¦ Tema: Duda conductividad del cobre/cobre estañado ¦ Respuestas: 1 ¦ Vistas: 2071

Hola a tod@s! ...buscando información y diferencias entre conductores de cobre y de cobre estañado me he encontrado con esta duda: Se da por normalizado en los cálculos que la conductividad del cobre a 20ºC es de 56 S·m/mm2 , pero revisando el valor de la resistividad a 20ºC , que es de 0,017241 Ohm...

Yo mismo me respondo: en el dato del fabricante multiplicar el valor de la c.d.t. por la intensidad circulante sin tener en cuenta nada más, y después ya tendré en cuenta los varios coeficientes en la comprobación de intensidad admisible. Almenos he llegado a ésta conclusión. Por favor, corregidme s...

Hola compañeros! Todos los fabricantes exponen las capacidades térmicas de los cables-conductores según temperatura de operación, ambiente y forma de instalación, pero referente a la caída de tensión dan un valor en V/A.km y no veo indicado a qué temperatura se refieren, si a 20ºC, a intensidad nomi...

Respecto a la separacion de tierras, segun voy leyendo, se pide que un defecto en la parte del generador no afecte a la red de tierras de la empresa distribuidora. Pero los paneles se conectan todos a una tierra, y el marco de éstos se apoya a la estructura que está en contacto permanente con la cub...

Mil Gracias Yohana! Después de tu comentario he estado informándome de todo y ya lo tengo claro (o casi). En mi caso, la protección contra contactos en la parte CC la realiza el inversor con el CPI - Controlador Permanente de Aislamiento, para un primer fallo dispone de un contactor al que puedo con...

dejo el esquema interno del inversor:


Imagen

Re: Protecciones de Inversor trif. central

por AlberTh85 ¦ 23 Oct 2012, 00:21 ¦ Foro: Foro general ¦ Tema: Protecciones de Inversor trif. pueden sustituir la C.P.? ¦ Respuestas: 9 ¦ Vistas: 3706

(qiero borrar este mensaje xo no sé cómo)

Re: Protecciones de Inversor trif. central

por AlberTh85 ¦ 23 Oct 2012, 00:18 ¦ Foro: Foro general ¦ Tema: Protecciones de Inversor trif. pueden sustituir la C.P.? ¦ Respuestas: 9 ¦ Vistas: 3706

Para concretar, esta instalación parte de una CPMFV en armario de hormigón justo en el cerramiento de la finca (y a escasos 5 metros del C.T.) Los fusibles de la CGP están instalados en la misma CPMFV, y de aquí parte una línea de 60 m hasta una caseta que aloja el único inversor central. Y ya del i...

Hola compañeros, tengo una duda sobre las protecciones que tienen de serie los inversores trifásicos modernos para inst. fotovoltaicas conectadas a red, ¿éstas se pueden utilizar como protección general en la misma caseta del inversor? o deben instalarse C.P. con un seccionador de DC en carga y magn...

Hola! el mensaje ya lleva tiempo, pero para futuras consultas ésto lo aclara el eurocódigo: "El coeficiente global de fuerza representa la fuerza resultante sobre la estructura. El coeficiente de presión neta (en el CTE -> "coef. presión exterior") representa la presión máxima local p...