ACIEBT02 
La aplicación gratuita por EXCELencia para cálculo y comprobación de instalaciones eléctricas de BT
» Descargar ACIEBT02En el archivo adjunto, busca el punto 4.2.2.2.5, aparece una tabla con el calibre de los trafos de intensidad de sevillana endesa y las potencias contratables para estos.
Saludos.
Aunque el DMELECT te permita dicha configuración, al menos por la normativa de ENDESA se exige que exista un cuadro de baja tensión con elementos fusibles, o con un interruptor automático. Además, en esa norma no distingue si es para un único usuario o para más. Lo he mirado en el capítulo 3 de las ...
Interesante pregunta, también me vendría bien saberlo.
Sí, tienes toda la razón del mundo al decir que no tengo datos suficientes, soy consciente de ello, pero bueno, el cliente quería una simple estimación y como ni siquiera tiene 6.1 contratada esto no es más que una estimación que luego dudo mucho que se cumpla. Al menos me ha servido para ver que ap...
Pues mira, como este cliente no tiene aún la tarifa 6.1 no he podido conseguir los registros, pero gracias al analizador de redes y una estimación de la carga que quiere añadir he hecho una curva de carga diaria, que es la que he supuesto que va a tener a diario durante todo 2016, puesto que trabaja...
Por fin he conseguido hacer la tabla excel que calcula la potencia óptima, he cogido y he calculado los excesos entre la contratada y la registrada por el maxímetro y una vez calculado todo esto le he metido un solver con las condiciones que tiene que tener la potencia contratada y listo. Se tarda m...
Una pequeña ayuda (revisa el adjunto), es una función personalizada para calcular el periodo. Si detectas algún error me lo comunicas o si tienes dificultades para utilizar la función. Hola, muchas gracias por tu ayuda, pero no logro entender muy bien como lo has hecho. En cualquier caso, después d...
Tienes razón, el término de energía va a tener mucha incertidumbre, así que lo que haré será ver como afecta a los términos de potencia. De todos modos, estoy viendo que va a ser bastante difícil porque hay 6 periodos y luego hay varios tipos de día que tengo que ir discriminando, estoy empapandome ...
Hola, muy buenos días a todos, escribo este mensaje para ver si me podéis ayudar en este problema que me ha surgido. Resulta que tengo un cliente que actualmente tiene una tarifa 3.1 con medida en el lado de alta tensión y tiene contratados 350 KW pero dentro de unos meses tiene previsto que le entr...
Muchas gracias , ya me he puesto en contacto con el fabricante y me han dicho que si se puede sustituir, pero les he preguntado más cosas aparte y aún no me han respondido, os mantendré informados.
Pues tal y como dice el título, tengo un generador diésel y está gobernado por un dispositivo HGM180HC de la marca Smartgen, pero el problema es que este aparato no está capacitado para realizar la conmutación automática para cuando se caiga la red, de modo que había pensado en sustituirlo por otro ...
Bueno, vamos a ver, a mí esta situación ya se me ha dado y te voy a explicar porqué se dió. En mi caso fue con un cliente que tenía interruptores con pilotos y al parecer estos pilotos dejan pasar una pequeña corriente que hace que este fenómeno ocurra. Como no quería cambiar los interruptores por u...
SE trata de una instalación de autoconsumo? Acabamos de hacer una instalación en la que por defecto esta en funcionamiento la instalación fotovoltaica, lleva un cuadro con un Inversor, al cual se le conecta la alimentación de la red, y este hace la conmutación cuando detecta que la tensión en la fo...
Gracias a todos por la ayuda, para quien se quede con la duda he llamado a circutor y tienen un aparatejo que lo hace todo, incluso te da la medida de las distintas variables energéticas y además evita que se vierta energía a la red, en concreto el aparato se llama CDP. Os dejo enlace. http://www.ci...
Muy buenas a todos, vereis, tengo un conocido con una instalación fotovoltaica de 3 KWp y me ha preguntado como puede hacer la conmutación automática entre la red de la compañía y su sistema fotovoltaico para cuando este último se quede sin energía. El caso es que me ha puesto en duda y me he puesto...
Formar parte de esta comunidad le llevará menos de 1 minuto ;)