» Descargar ACIEBT02Buenos días He proyectado para un establecimiento un grupo contra incendios compuesto por bomba principal diésel y bomba jockey. La duda que me surge es ¿la alimentación eléctrica para la jockey es obligatorio que queda aguas arriba del corte de incendios? Si tuviéramos que el corte del IPI también ...
Puedes concebir un cuadro general con dos derivaciones: la normal y la de servicios de seguridad. La primera con un interruptor que disponga de la bobina de disparo. De este modo no haces derivación en la derivación individual. En Canarias tengo entendido que se está exigiendo que si los servicios d...
Te propongo una fábrica de empanadillas. A bote pronto quizá te puede sonar "industrialmente poco glamuroso" pero si buceas en el tema verás que puede dar bastante de sí para organizar una cadena de producción, incluyendo almacenamientos y empaquetados. Si al final te decantas por aquí te ...
Este lunes tengo que revisar un depósito de gasóleo que alimenta a unos hornos para panadería. Antes de la visita ya el propietario me ha comentado que el depósito es de 1000l. Le digo que (según la MIE-IP03) tiene que estar legalizado por instalador autorizado. En un segundo encuentro, aún sin habe...
Buenos días Recientemente he redactado un informe sobre sobretensiones producidas en una fila de inmuebles en una calle. Surgieron tras tras el derribo por parte de un camión de un tramo de la línea aérea que alimentaba a esta fila de casas. Todo apuntaba a sobretensión debido a rotura del neutro. E...
En canarias tenemos un decreto que, groso modo, (y supongo que será lo mismo en las demás taifas) prescribe lo siguiente: -Parte que amplías o reformas: cumpliendo el REBT/02. Además quedaría dentro del cumplimiento del REBT02, la derivación individual. -Parte que no reformas: la puedes dejar inalte...
Corroboro lo que ya se ha dicho en este hilo sobre la dinámica que se está imponiendo. Teniendo en cuenta que el RD exige a los agentes inmobiliarios (inclúyase bancos metidos a inmobiliarias) adjuntar la etiqueta CEE para poder anunciar los inmuebles, el corolario es claro: por la cuenta que les tr...
....yo estoy en una situación similar, y supongo que también es la misma en que se encuentran muchos otros.... Como idea difusa, le estoy dando vueltas a lo de darse a conocer por internet y realizar lo que llaman métricas de tráfico de Web; aquello del Google analytics y cosas así. Creo que encontr...
La semana que entra, la AEFYT hace la presentación en la feria de climatización.
Disculpa Parri, no soy un entendido en instalaciones frigoríficas, pero tal cual lo planteas para bastante incongruente; si una normativa te exige unos requisitos para un material, tendrá que existir un procedimiento para certificar su cumplimiento. Como ya se ha sugerido, le puedes proponer a Indus...
Estamos hablando de un obra en el ámbito de la edificación residencial. Osea que, todavía por ahora, si no cabe duda de quién tiene atribución para firmar, en este caso el proyecto, cuando sea exigido, es el arquitecto. Lo que sí que no es exigido ni práctico, es que el documento que vaya a Industri...
Tienes razón Makiflaki en la ITC-BT 04, en la tabla del apartado 3, lo dice clarito. Discúlpame el patinazo.
Tal y como se ha dicho, lo que figura como para ejecutarse en la memoria, también tiene que ser incluido en presupuesto. En un ayuntamiento en el que yo he presentado casi todas las licencias de obra menor que he redactado, tienes la posibilidad de solicitarles alguno de los expedientes de estableci...
Por acotar: el REBT/02 exige proyectos para viviendas con potencias instaladas de más de 100kW, no 50kW. Si por ejemplo te encuentras con el caso de que la vivienda es para un jeque árabe o un hijo de JP y quiere un garaje para más de cinco vehículos, pues también te exige proyecto el REBT/02. Y, oj...
Según lo hace el ingeniero industrial con el que he trabajado mucho tiempo: Al arquitecto de turno le aportábamos la parte de instalaciones para que la incluyera en su proyecto de ejecución. Pero en este proyecto (el de ejecución del arquitecto) no se hacía referencia alguna a ingeniero, becario, de...