» Descargar ACIEBT02Gracias chicos, lo que buscaba estaba en la ITC 14 del Reglamento de centrales eléctricas...
Qué normativa contra incendios hay que aplicar en un Centro de Transformación que da servicio a una industria?
Gracias.
En el hueco del cuadro se exige que también haya EI 120, para lo cual se puede recubrir dicho hueco, hacer la envolvente de los cuadros EI 120 es más caro.
Me han comentado que si se instala un cuadro eléctrico empotrado en una medianera entre dos viviendas, la evolvente del cuadro debe ser RF 240, alguien sabe algo al respecto? He buscado en el CTE-SI, en el REBT y en algunas normas UNE y no lo he encontrado. Gracias.
Gracias compañeros.Yo lo había asemejado a una tipo C, poniendo R15.
Un saludo.
La estabilidad exigida.
Hola a todos, estoy haciendo el proyecto contra incendios de una nave industrial tipo D con riesgo intrínseco medio, alguien sabe decirme cual es la estabilidad al fuego de los elementos constructivos portantes? Gracias. PD: el establecimiento industrial no está ubicado en un edificio con otro uso.
Desde mi punto de vista no hay coma. Con una sola abertura de admisión en muchos casos la extracción no es adecuada (en algunos casos si).