ACIEBT02 
La aplicación gratuita por EXCELencia para cálculo y comprobación de instalaciones eléctricas de BT
» Descargar ACIEBT02Hola el ascensor y luz todo colgando de la misma fase marca un pico de consumo a plena carga en descenso de 9,9 A en arranque despues se estabiliza entorno los 5,6A. La ficha del fabricante establece un maximo de 10A incluyendo las luces del hueco encendidas, luces de cabina (que se han cambiado a l...
Si hacer un nuevo boletin no seria el problema, el problema es la negativa a poner un maximetro si se contrata menos de 15Kw. Y con el RD y todo continuan negandose. He hablado con Union fenosa e indican que ellos si lo harian, pero me recomiendan que primero antes de cambiar el contrato hable con a...
Buenas tardes, os planteo el problema que tengo. Actualmente tenemos contratada una potencia de 17,83 Kw trifasica con maximetro, el contador con maximetro es propiedad. Despues de meter las pinzas y comprobar los consumos con todo encendido, de la instalacion hemos visto que llegamos a consumir 5 K...