Se encontraron 14 coincidencias

Volver a búsqueda avanzada

Muy buenas a todos, Os comento un caso que se nos ha planteado en mi empresa. Me gustaría contar con vuestra opinión al respecto. Estamos trabajando con un cliente industrial que pretende dentro de sus instalaciones propias, ejecutar una pequeña instalación de compresión y almacenamiento criogénico ...

Hola compañeros, Pues resulta que estoy con un proyecto de cambio de actividad de una nave situada en un polígono industrial y tengo el siguiente problema: En el momento de construcción de la nave, el polígono industrial era nuevo y ésta estaba aislada de todo establecimiento industrial siendo su co...

Hola Minardi, Supongo que mi respuesta habrá llegado tarde pero te expongo mi opinión: En efecto, los técnicos de baja tensión de Industria en Asturias llevan desde hace un par de años considerando una cocina de gas existente en un local excluido del R.D. 400/1996, como son los de pública concurrenc...

Finalmente, tras realizar la consulta oportuna en Industria hemos llegado a la conclusión de que siempre hay que extraer aire de los locales en mayor o menor medida siempre en función del caudal de aire aportado (manteniendo los locales en sobrepresión o depresión según convenga). Si no se extrae me...

Purgador de aire en acumuladores de ACS

por rfjavi ¦ 15 Jun 2011, 22:47 ¦ Foro: Salubridad ¦ Tema: Purgador de aire en acumuladores de ACS ¦ Respuestas: 1 ¦ Vistas: 1276

Buenas noches foreros, Quería saber si alguien podría decirme para qué sirve la toma que muchos acumuladores de ACS tienen para purga de aire en su parte superior. Me explico, el ACS se trata de un circuito abierto, que expulsa el aire en caso de haberlo por el grifo al abrirlo, no?. ¿Podría utiliza...

Hola amigos, Sigo sin tener claro el tema de la calidad del aire interior del RITE. El caso es el siguiente: Tengo claro las cantidades de aire exterior que es necesario aportar según el tipo de calidad de aire (IDA 1, IDA 2, IDA 3 o IDA 4). Ahí no hay duda. También tengo clara la clasificación que ...

por rfjavi ¦ 02 Feb 2009, 23:01 ¦ Foro: Protección contra el ruido ¦ Tema: Ruido en estación de autobuses nueva ¿proyecto de actividad? ¦ Respuestas: 6 ¦ Vistas: 5099

Muchísimas gracias Márquez, Y abusando de vuestra sabiduría me surge otra duda crítica y que seguro que no será la última ahora que empiezo a mirar todo esto con más detalle. Es respecto al R.D. 1367/2007 : Para esta actividad concreta no se contempló ninguna medida correctora en el proyecto en su d...

Muchas gracias por vuestra contestación, No conozco las ordenanzas municipales en materia de ruido que pudieran regir en el núcleo urbano, no lo indicas. Si el límite de 55 dB(A) está tomado del RD 1367/2007 Anexo II “Objetivos de calidad acústica para ruido aplicables a áreas urbanizadas existentes...

Buenas tardes, Estoy dándole vueltas a lo siguiente a ver si alguien me puede por favor orientar: Resulta que para una Estación de Autobuses nueva, en un centro urbano, y cuyas dársenas y accesos a la misma están al aire libre, precisamos presentar el pertinente proyecto de actividad en el ayuntamie...

Buenas tardes, Me surge la siguiente duda a ver si alguien más experto que yo me puede ayudar: Resulta que hace 10 meses hice un proyecto y posteriormente dirección de obra de una instalación receptora de gas para un edificio público de más de 70 Kw (en concreto 155 Kw) tras haber sido realizadas la...

Programa CALENER?

por rfjavi ¦ 05 Feb 2007, 21:33 ¦ Foro: Ahorro de energía ¦ Tema: Programa CALENER? ¦ Respuestas: 1 ¦ Vistas: 1767

Muy buenas a todos,

Alguien podría decirme dónde puedo conseguir una versión reciente del CALENER. Está claro que llegó el momento de ponerse con él no?


Muchas gracias de antemano

por rfjavi ¦ 05 Feb 2007, 21:14 ¦ Foro: Foro general ¦ Tema: SUMINISTRO RESERVA EN GARAJES PRIVADOS ¦ Respuestas: 14 ¦ Vistas: 8437

Hola amigo, En la Guía Técnica del reglamento, ITC BT 28 (puedes bajartela buscando en google), matiza bastante claramente ese detalle. UN GARAJE PRIVADO NO ES PÚBLICA CONCURRENCIA, y por tanto no ha de disponer de suministro de reserva. Eso como digo es lo que dice la guía técnica del REBT, no sé s...

transmitancia muros cortina

por rfjavi ¦ 04 Feb 2007, 11:55 ¦ Foro: Ahorro de energía ¦ Tema: Transmitancia térmica muros cortina ¦ Respuestas: 2 ¦ Vistas: 4364

Hola amigo, precisamente yo estoy estudiando también un muro cortina. Hay que saber además de los espesores el tipo de vidrio, si es de baja emisividad y si tiene control solar, tal y tal. En la página web de Saint Gobain Glass hay una programilla gratuito bastante chulo CALUMEN, en el cual tú compo...

¿Opcion Simplificada o LIDER en rehabilitación?

por rfjavi ¦ 04 Feb 2007, 11:48 ¦ Foro: Ahorro de energía ¦ Tema: ¿Opcion Simplificada o LIDER en rehabilitación? ¦ Respuestas: 0 ¦ Vistas: 1430

Hola, Estoy estudiando una reforma en un edificio en el cual se instalará un muro cortina en toda la fachada. El porcentaje de huecos en la fachada supera lógicamente el 60% y el HE-1 habría que justificarlo con la Opción General (LIDER). Como digo es una reforma, no edificio nuevo y aplicar el LIDE...