Se encontraron 34 coincidencias

Volver a búsqueda avanzada

Re: Trafo de aceite en la calle para publica concurrencia

por JOG ¦ 10 Feb 2011, 10:30 ¦ Foro: Foro general ¦ Tema: ¦ Respuestas: ¦ Vistas:

Hombre... interpretar extintor como sistema AUTOMATICO es un poco libre, no?

Re: Trafo de aceite en la calle para publica concurrencia

por JOG ¦ 09 Feb 2011, 11:42 ¦ Foro: Foro general ¦ Tema: ¦ Respuestas: ¦ Vistas:

En el regalmento sobre centrales electricas y subestaciones, MIE RAT 14 punto 4.1. lo que se dice es para aquellos trafos dcon un volumen de dielectrico superior a los 400 litros (en locales de publica concurrencia) o se usa aceite de alto punto de inflamación (por ejemplo silicona) o uno seco o se ...

Re: Transformadores de aceite vegetal

por JOG ¦ 02 Dic 2010, 17:38 ¦ Foro: Foro general ¦ Tema: Extinción para trafos según punto inflamación dieléctrico ¦ Respuestas: 10 ¦ Vistas: 2125

El RAT aplica atodos los centros de transformación por lo que sea cual sea el centro (de obra civil, bajo edificio de otros usos....) si el trafo tiene más de 600 litros debe llevar sistema de extinción de incendios, en los que están bajo edif de otros usos tb le aplica el cte luego aplica el más re...

el más usual podría ser el pulido y cromado, tb puedes niquelat, teflonar o niquel-teflonar...

Por si te interesa yo trabjaba antes en una empresa donde debiamos transportar cuarzo en polvo y lo hacíamos con un sistema bastante original que nos instalaron unos italianos. Consistía en una cadena (literal cadena normal) en la que cada cuatro o cinco eslabones iba colocado un disco de nylon. La ...

Re: Interruptores aislados en SF6 fin de vida útil

por JOG ¦ 11 Ago 2010, 09:30 ¦ Foro: Foro general ¦ Tema: Interruptores aislados en SF6 fin de vida útil ¦ Respuestas: 9 ¦ Vistas: 1929

Los fabricantes de interruptores suelen ofrecer el servicio de gestión de fin de vida (al menos los serios). Es decir, si una cabina de media de sf6 de ormazabal se te estropea se la puedes devolver a Ormazabal y ellos se encargan de extraer y gestionar o filtrar o lo que sea el gas.

Re: fluorescente que se enciende con interruptor abierto

por JOG ¦ 10 Ago 2010, 11:13 ¦ Foro: Foro general ¦ Tema: fluorescente que se enciende con interruptor abierto ¦ Respuestas: 14 ¦ Vistas: 1987

Vaya!!! eso sí que no me lo esperaba!! Pero digo yo que algún otro elemento que pueda generar un campo electrico en su entorno como el propio equipo de arranque de la fluorescente igual sí, no?

cosas: 1ª "el apantallamiento es tal"..... pues sí. Si tenemos una superficie conductora (a saber, cuba del trafo, cua de las celdas o malla de tierra del cable) puesto a tierra al campo no le dejamos más opción que ser cero en esa superfici luego fuera de ella como no hay "generadore...

Re: fluorescente que se enciende con interruptor abierto

por JOG ¦ 10 Ago 2010, 10:52 ¦ Foro: Foro general ¦ Tema: fluorescente que se enciende con interruptor abierto ¦ Respuestas: 14 ¦ Vistas: 1987

Sí, creo que es por efecto de un campoelectromagnetico, ved la imagen en el link que os adjunto es de lamparas encendidas por los campos de una línea de alta.http://www.maikelnai.es/2009/02/02/magia-o-arte/

Ya, pero, en un CT todos los elementos de alta tensión están apantallados y puestos a tierra: cables de alta, celdas, trafo y, en el caso de un CT prefabricado la armadura del edificio, por lo que la componente electrica del campo generado en At es cero, no?

Re: CT subterraneo en polígono. ¿como evitarlo?

por JOG ¦ 10 Ago 2010, 09:14 ¦ Foro: Foro general ¦ Tema: ¦ Respuestas: ¦ Vistas:

Hombre.... IB tiene que colocar subterraneos donde le obligan está claro que no son de su gusto pero de ahí a dar a entender que se corre peligro de muerte.... me parece un poco fuerte, no? Si son prefabricados, sean de Lekunbide o de Ormazabal, se supone que han cumplido con ensayos de arco interno...

Re: CT subterraneo en polígono. ¿como evitarlo?

por JOG ¦ 10 Ago 2010, 09:13 ¦ Foro: Foro general ¦ Tema: ¦ Respuestas: ¦ Vistas:

Hombre.... IB tiene que colocar subterraneos donde le obligan está claro que no son de su gusto pero de ahí a dar a entender que se corre peligro de muerte.... me parece un poco fuerte, no? Si son prefabricados, sean de Lekunbide o de Ormazabal, se supone que han cumplido con ensayos de arco interno...

perdonad pero.... por qué decis que una instalación de baja es más fiable a estos efectos que un CT???. No sé pero, si no me equivoco, la intensidad del campo electromagnético es proporcional a la intensidad y no a la tensión, de hecho, son los cables de baja tensión de un ct los que aportan campo.....

El dgpt 2 tiene en cuenta dos lecturas: temperatura ( y eso lo hace con un termómetro) y presión, es decir para aquellos defectos importantes que podrían degenerar en una explosión... más rápido de lo que un termómetro es capaz de evolucionar lo que se mide es el incremento de presión interna del tr...

Re: fluorescente que se enciende con interruptor abierto

por JOG ¦ 10 Ago 2010, 08:48 ¦ Foro: Foro general ¦ Tema: fluorescente que se enciende con interruptor abierto ¦ Respuestas: 14 ¦ Vistas: 1987

No sé, ¿no tiene pinta de ser algún fenómeno electroestático? el que sólo se encienda un extremo parece que habla más de un fenómeno de influencia local, no?