La aplicación gratuita por EXCELencia para cálculo y comprobación de instalaciones eléctricas de BT
» Descargar ACIEBT02ok, gracias Yohana por la aclaración.
un saludo
Por ir bajo tubo, el método de instalación similar es el B1, al tratarse de un montaje de 2 conductores por fase (supongo que no podrás poner 1 x 150 mm²), cogería el pto. 1 de la tabla A.52-3 de la une 20460-5-523, resultando un Fr = 0,80. Hola de nuevo. Entonces, como dice Yohana82, aunque sean 2...
Yo creo que sería montaje B2 y mayorante de 1,25 veces por ser un generador. Factor de corrección por agrupación de circuitos no hay si solo esta ese. Hola Xabielec, gracias por la respuesta. Pero creo que no lo veo claro. A ver, si por ejemplo veo un grupo eleectrog, que desde su alternador hasta ...
Hola a todos Tengo una dudilla, seguro que fácil de responder: ¿Que factores de corrección habría que utilizar para el caso de cableado trifásico en interior de tubo(s) de poliamida colgando al aire desde las bornas del alternador de un grupo electrgeno hasta el magnetotérmico en su propio cuadro el...