El equipo que has puesto en la segunda foto es un contador electrónico de marca ENEL modelo GIST, parece que esta diseñado para poder instalarse encima de un interruptor automático normal, que en tu caso es de marca CHNT. Probablemente los de viesgo tengan stock de estos equipos de cuando Viesgo era...

Hola, desearía hacer la siguiente consulta: En en la centralización de contadores del edificio donde vivo existen junto a los contadores dos módulos iguales con el texto SLACE que desearía saber qué son y para qué sirven o sirvieron ya que aparentemente están fuera de servicio. Le he preguntado a v...

Hola: ¿Podemos corregir ese desfase con una bateria de condensadores correctamente dimensionada? ¿Alguna otra solución? . Respuesta corta: No. Respuesta larga: Todos los variadores tienen un factor de potencia a la entrada de 0.98 aprox, independientemente del factor de potencia del motor. Lee los ...

En estos transformadores de aislamiento no se ha conectado el neutro de la estrella en una puesta a tierra propia, utilizándose el mismo conductor de protección proveniente del origen de la instalación (Fuente de alimentación: el transformador MT/BT), para la puesta a tierra de la propia envolvente...

Indico mi opinion. En primer lugar, y contrariamente a lo que dice wenner, el esquema que adjuntas si que es IT en la seccion aguas abajo del trafo 400/400V: el neutro del trafo 400/400V no está conectado a tierra, por tanto todo lo que cuelga de aqui es IT, no hay más. Si se conectase el neutro a t...

Si las hubiera se podría justificar teniendo en cuenta las leyes de afinidad en bombas hidráulicas ¿no? Si se bombeasen 3h se podría ahorrar bastante energía bombeando 6h a menos capacidad. Este tema es un caballo de batalla que me ha tocado discutir varias veces con no eléctricos. La culpa del pro...

No lo tienes claro porque no está claro. El reglamento está mal escrito en este punto y está abierto a interpetación. Este es un tema ciclico que ha salido en el foro cientos de veces. Pon en el buscardor ITC 07 20 y econtrarás esos temas a docenas. El resumen del problema lo hace el forero wenner e...

Buenas tardes Foreros. Venía a preguntaros, en base a vuestra experiencia, cómo dimensionáis los inversores de las instalaciones fotovotaicas en función de su potencia. No me refiero a criterios de tensión, intensidad, seguidores MPPT, ni nada de eso, simplemente a que si tengo un campo fotovoltaic...

Re: Protección contraincendios grupo electrógeno.

por Don_Mendo ¦ 05 Abr 2020, 21:09 ¦ Foro: Foro general ¦ Tema: Protección contraincendios grupo electrógeno. ¦ Respuestas: 2 ¦ Vistas: 6073

¿Por que dices que el CTE no te aplica? el CTE afecta a todos los edificios, incluso a los prefabricados. Asi lo veo yo.

Adicionalmente, si el deposito fuese grande, te aplicaría el MIE-APQ 1 del RD 656/2017, pero para depositos pequeños como el tuyo no sería necesario.

Re: Toma de tierra picas a utilizar según cálculo

por Don_Mendo ¦ 12 Feb 2020, 12:42 ¦ Foro: Foro general ¦ Tema: Toma de tierra picas a utilizar según cálculo ¦ Respuestas: 8 ¦ Vistas: 6236

Hola Para responder a esto, primero hay que saber cuál es la historia y la razón de ser del método UNESA. Cuando en 1985 apareció el nuevo reglamento de centrales eléctricas, subestaciones y centros de transformación, el reglamento introducía como novedad la obligación de que en el proyecto se inclu...

Buenas, Resulta que tenemos un equipo (grúa) el cuál funciona con un motor diesel. Además, tiene un generador para poder enchufar lo que quieras. El problema radica en que ese generador, genera electricidad a 60hz. Normalmente no hay problemas de funcionamiento, pero una persona que nos alquila equ...

Hola a todos! Me ha surgido una duda a la hora de aplicar el reglamento para una nueva línea de MT que debo de proyectar en una fábrica. Dicha línea será con conductores unipolares aislados y va desde unas celdas de MT hasta unos transformadores, y su recorrido va a ser por canal protectora en rack...

Re: Ventilación de sala de grupo generador.

por Don_Mendo ¦ 31 Jul 2019, 14:25 ¦ Foro: HVAC ¦ Tema: Ventilación de sala de grupo generador. ¦ Respuestas: 3 ¦ Vistas: 17129

Creo que estas calculando mal el caudal de la sala. Aunque ya no se si servirá de algo, que ya han pasado 4 meses desde el mensaje. En una sala de grupo electrógeno, en la que el grupo está instalado correctamente dirigiendo el radiador al exterior, el caudal que sale de la sala es: 1-Gases de escap...

Re: Falta de concepto ITC BT 28 - Iluminación

por Don_Mendo ¦ 23 Jul 2019, 15:16 ¦ Foro: Iluminación ¦ Tema: Falta de concepto ITC BT 28 - Iluminación ¦ Respuestas: 1 ¦ Vistas: 10740

[...] Gracias El alumbrado de evacuacion y el antipánico son dos tipos de alumbrado de seguridad. El alumbrado de seguridad es un tipo de alumbrado de emergencia. En el esquema que viene en la guia tecnica de aplicación de la ITC-BT-28 lo deja claro, si no lo has leido revisalo. -Alumbrado de evacu...

Bienvenido, En este foro es un tema recurrente saber cual es la sección mínima de un cable enterrado (para una carga general, no necesariamente de alumbrado ). Leete este hilo, y sobre todo la respuesta de Wenner en la página 2 , que es donde lo deja mas claro: https://soloingenieria.net/foros/viewt...