» Descargar ACIEBT02Buenas: No necesariamente Jose. Un tubo de 36 W emite en 360º , por lo que el 50% de su flujo luminoso lo aprovechas con reflexión. En cambio la luz de un tubo led es direccional , normalmente medio tubo se aprovecha en superficie de disipacion de aluminio, por lo que en 100% del flujo emitido es di...
mm, no se , si no me he explicado bien. Me refiero por ejemplo a un cuarto de un grupo.La carcasa del grupo, y el cuadro de conmutación, que están en una sala independiente, claro. Por supuesto que la instalación a la que alimenta si debe cumplir la ITC-24.(incluso dentro de la sala, un cuadro de al...
Y ya puestos.....
Alguien sabe cuales serían los valores establecidos en la MIE-RAT 13 que dice el punto 8 de la ITc-BT-40 que no se pueden superar.
Los circuitos alimentados a través del grupo, sí debe protegerse contra contactos indirectos, conforme la bt-24 independientemente de la conexión del grupo, esto incluye la salida del generador. bt-40 pto. 7. Los circuitos de salida de los generadores se dotarán de las protecciones establecidas en ...
Hola a todos: El actual RBT, dice en el punto 4.2 de la ITC BT 40, que para instalaciones generadoras asistidas, En la instalación interior la alimentación alternativa (red o generador) podrá hacerse en varios puntos que irán provistos de un sistema de conmutación para todos los conductores activos ...
yo prefiero el plus de seguridad, eso está muy bien.. una buena filosofía.. ¿pondrás entonce, un punto mas de sección al cable siempre, no ?.. por que vamos, si nos ponemos a mejorar la seguridad, no hay limite.. siempre puedes hacer "mas" seguro... por que te paras en ponerlo todo unifor...
Se trata de legalizar 3 grupos electrógenos en obra.(25 kw unidad). - Uno de ellos dispone únicamente de un magnetotérmico de 4x40 A, que alimenta 3 cuadros eléctricos de 3 casetas de obra. No dispone de protección diferencial hasta dichos cuadros. Entiendo que a la salida del grupo se ha de instal...
Los circuitos alimentados a través del grupo, sí debe protegerse contra contactos indirectos, conforme la bt-24 independientemente de la conexión del grupo, esto incluye la salida del generador. bt-40 pto. 7. Los circuitos de salida de los generadores se dotarán de las protecciones establecidas en ...
Lo has resumido perfectamente, yo prefiero el plus de seguridad, pero estoy de acuerdo que es correcto tecnicamente, mientras quede documentado y calculado como se ha dicho aqui.
Saludos
Bueno, al final sabes lo que hará el instalador? Colocar cable de RZ1 en todo el recorrido ¿que se puede hacer?por supuesto¿recomendable?en mi opinión no, pasa el tiempo se pierden las documentaciones. Además yo no le veo el sentido, ni económico ni técnico de hacer esto. O si no a ver cuantos de lo...
Claro que no va a hacer el calculo, simplemente se va a ir a la tabla del reglamento y va a mirar el tipo de instalacion y el tipo de cable, asi que mirara la tabla del reglamento y vera que el RZ1 de 2.5 soporta 22A y por lo tanto pensara que puede colocar un automatico de 20 A, cuando para el cabl...
Manipular?
Yo no hablo de manipular, a veces saltan los automaticos y se colocan otros mayores si los soporta el cable.
Y por otra parte, si claro que hay que diseñar para que se produzcan lo menos errores posibles.
Saludos
Hola de nuevo: Independientemente de las normas, lo que puede ser peligroso, es que desde el cuadro salga un cable con una intensidad admisible, mayor que la intensidad admisible de otro tramo de cable que esta oculto, aunque se calcule para este ultimo.¿por que?, pues porque dentro de unos años pue...
Lo dicho , carapapa, siempre qeu NO se produzca una merma de las condiciones soportadas por el cable, el cable nuevo, sea admitido para el tipo de instalación, NO hay problema en cambiar de cable o de método. Y no es que lo diga yo, es que lo dice el reglamento. Coincido con Cueli, quizás el rebt n...
sip, porque si interpretamos al pie de la letra lo de "sistema de instalación" habría que poner una protección cada vez que se baja un cable entubado desde una banjeja, o cuando sale de empotrado a superficie... :mira Pues mira que has puesto dos casos donde precisamente la intensidad adm...