Re: Diferencial gama residencial y terciario

por vacuity ¦ 09 Feb 2013, 18:38 ¦ Foro: Foro general ¦ Tema: Diferencial gama residencial y terciario ¦ Respuestas: 6 ¦ Vistas: 10835

Te paso el catálogo de protecciones ordenado por sus gamas http://www.schneiderelectric.es/documents/local/productos-servicios/distribucion_electrica/acti9/tarifa-acti9.pdf en la página 17 tienes los ID, puedes ver que para residencial solo hay un tipo y claro que se puede usar en locales de pública...

Re: Diferencial gama residencial y terciario

por vacuity ¦ 08 Feb 2013, 22:44 ¦ Foro: Foro general ¦ Tema: Diferencial gama residencial y terciario ¦ Respuestas: 6 ¦ Vistas: 10835

Las gamas es para hacer más fácil la selección de protecciones que vas a utilizar y a donde van destinadas. Las de gama de residencial están hechas para viviendas con calibres específicos y curva de disparo C, mientras que las terciarias te dan mas calibres a elegir y más tipos de curva de disparo B...

Re: Caida de tension maxima de CGP a CGP

por vacuity ¦ 08 Feb 2013, 15:37 ¦ Foro: Foro general ¦ Tema: Caida de tension maxima de CGP a CGP ¦ Respuestas: 7 ¦ Vistas: 3374

Yo entiendo a lo que te refieres, Para empezar esta prohibido desde 1 sola línea alimentar 3 CGP de 3 edificios diferentes, si entendemos por CGP el cuadro de protección donde estan los fusibles en la entrada del edifício. Extra oficialmente poder se puede hacer siempre y cuando no supere los 100kW ...

Re: Potencia de cortocircuito

por vacuity ¦ 06 Feb 2013, 22:47 ¦ Foro: Foro general ¦ Tema: Potencia de cortocircuito ¦ Respuestas: 4 ¦ Vistas: 2613

Bueno te voy hablar desde la lógica. La potencia de cortocircuito para MT es de 350MvA con una Vn de 20kV sería una Icc de 17,5kA un cable de baja tensión para soportar esa intensidad tendría que ser mínimo de 70 mm2. Sabiendo que la Icc de baja tensión es de 10kA y que la tensión será de 400V trifá...

Re: Potencia de cortocircuito

por vacuity ¦ 06 Feb 2013, 21:33 ¦ Foro: Foro general ¦ Tema: Potencia de cortocircuito ¦ Respuestas: 4 ¦ Vistas: 2613

Supongo que es para saber si la sección que le pones es correcta y las protecciones que le pones. La intensidad de cortocircuito que da la compañia es de 10kA y el tiempo de reacción de las protecciones es de 0,3s sabiendo eso puedes irte a la ICT-BT 7 en el cuado 7.16 donde según el tiempo de reacc...

Re: Duda cable

por vacuity ¦ 06 Feb 2013, 16:22 ¦ Foro: Cables y accesorios ¦ Tema: Duda cable ¦ Respuestas: 1 ¦ Vistas: 1683

Según reglamento para interior de viviendas la tensión de aislamiento del cable tiene que ser 450/750V con aislante de pvc si cumple con eso lo puedes poner

Dudas de transformadores

por vacuity ¦ 06 Feb 2013, 16:16 ¦ Foro: Foro general ¦ Tema: Dudas de transformadores ¦ Respuestas: 1 ¦ Vistas: 831

Hola a todos Soy estudiante de un ciclo superior de electricidad y estoy haciendo un trabajo de distribución en baja tensión de un área de una urbanización en red subterránea. El caso es, que nuestro profesor nos dió un plano con la instalación hecha donde están situados los transformadores su capac...