Re: pruebas de puesta en marcha instalaciones de calefacción

por DSG ¦ 02 Jun 2009, 13:59 ¦ Foro: Ahorro de energía ¦ Tema: ¦ Respuestas: ¦ Vistas:

El RITE establece lo siguiente al respecto en el artículo 22.5: "Cuando para extender el certificado de la instalación sea necesario disponer de energía para realizar pruebas, se solicitará, a la empresa suministradora de energía un suministro provisional para pruebas por el instalador autoriza...

Re: Reforma en sala de calderas

por DSG ¦ 02 Jun 2009, 13:47 ¦ Foro: Ahorro de energía ¦ Tema: Cambio de combustible a gas natural en sala de calderas ¦ Respuestas: 31 ¦ Vistas: 5312

¿ puedo considerar que no se reforman y es algo existente y en definitiva puesto que solo es aplicable para el mantenimiento, dejarlo como está?... El artículo 15.4 del RITE establece que "Toda reforma de una instalación de las contempladas en el artículo 2.3 requerirá la realización previa de...

Re: UNE 60601

por DSG ¦ 16 Abr 2009, 18:34 ¦ Foro: Gases combustibles y Productos petrolíferos licuados ¦ Tema: UNE 60601 ¦ Respuestas: 3 ¦ Vistas: 2251

Aparte de estar mejor estructurada y ser más clara que la antigua, yo destacaría: -Amplía el ámbito de aplicación a los generadores de frío y equipos de cogeneración. -Limita la distancia máxima entre el nivel del suelo exterior y el del suelo de la sala a 4 metros. Antes no habia esa limitación, y ...

Re: Sala de máquinas

por DSG ¦ 16 Abr 2009, 17:34 ¦ Foro: Gases combustibles y Productos petrolíferos licuados ¦ Tema: Sala de máquinas con calderas estancas ¦ Respuestas: 22 ¦ Vistas: 5262

nachon2000 escribió:
No conozco ningún sitio que excluya a las calderas estancas, si son de más de 70 kW.


Yo tampoco :nono2

La norma UNE-EN 13384 en una norma de cálculo, no de diseño. Ahí no vas a encontrar nada relativo a la altura de las chimeneas sobre la cubierta del edificio. De acuerdo con la norma UNE-EN 1856-1, una chimenea autoportante es aquella que no va fijada a los edificios, mástiles u otras estructuras de...

Re: ¿Nadie sigue la fórmula 1?

por DSG ¦ 09 Abr 2009, 12:23 ¦ Foro: Miscelánea ¦ Tema: El gran hilo de la Fórmula 1 ¦ Respuestas: 1453 ¦ Vistas: 280627

Todas las escuderias ya dan por supuesto que van a dar por buena la pieza y están tratando de tenerlas preparadas para China, así que yo creo que mas que tramposos, listos. La FIA nunca se ha distinguido por la coherencia en cuanto a la aplicación de las normas. También en 2006 el mass-damper de Re...

Re: Aplicación HE 4 en reforma de campo deportivo.

por DSG ¦ 06 Abr 2009, 00:13 ¦ Foro: Ahorro de energía ¦ Tema: Aplicación HE 4 en reforma de campo deportivo. ¦ Respuestas: 3 ¦ Vistas: 959

Yo creo que no hay obligación en ese caso, de acuerdo con el ámbito de aplicación de la Sección HE 4. Ahora, dentro del ámbito voluntario, tú mismo...

Re: Bomba de calor como energia renovable

por DSG ¦ 06 Abr 2009, 00:04 ¦ Foro: Ahorro de energía ¦ Tema: Bomba de calor como energia renovable ¦ Respuestas: 3 ¦ Vistas: 1156

Por lo que yo sé del tema, esa Directiva no está aprobada aún, es una propuesta de Directiva. Respecto de las bombas de calor, las que salen mejor paradas en ella son las geotérmicas. Las que intercambian con el ambiente tiene bastantes limitaciones, se les exige un COP y un EER mínimos, marcado ene...

Re: Legalización cambio de caldera

por DSG ¦ 30 Mar 2009, 21:59 ¦ Foro: Gases combustibles y Productos petrolíferos licuados ¦ Tema: ¦ Respuestas: ¦ Vistas:

El RITE considera como reforma (artículo 2.3): " b) La sustitución por otro de diferentes características o ampliación del número de equipos generadores de calor o de frío; " Si la nueva caldera tiene distintas características, como la potencia, sería reforma y debe tratarse como tal. Es d...

Re: Proyecto para caldera >70 kW en almazara

por DSG ¦ 28 Mar 2009, 23:30 ¦ Foro: Ahorro de energía ¦ Tema: Proyecto para caldera >70 kW en almazara ¦ Respuestas: 10 ¦ Vistas: 2124

Una pequeña aclaración, si la calefacción la quieres para failitar la decantación en la sala de tanques y no para bienestar de las personas, no te aplica el RITE. Eso es así. mherrera ha especificado que el ACS era para el proceso, pero no ha dicho que la calefacción intervenga también en ese proce...

Re: bomba calor a tres ciclos

por DSG ¦ 23 Mar 2009, 22:28 ¦ Foro: Ahorro de energía ¦ Tema: Bomba calor a tres ciclos válida como energía renovable ¦ Respuestas: 17 ¦ Vistas: 4222

Esa energía recuperada, ¿de dónde proviene?, ¿del sistema de climatización?. Eso mismo me pregunto yo. No tengo nada claro qué apartado de la exención del CTE quieres aplicar, porrina, si el relativo a la utilización de energía renovable (por utilizar bomba de calor) o de fuentes de energía residua...

Bueno, el RITE dice algo al respecto, aunque no mucho:

IT 1.3.4.4.3 Accesibilidad:
5. En edificios de nueva construcción las unidades exteriores de los equipos autónomos de refrigeración situadas en fachada deben integrarse en la misma, quedando ocultas a la vista exterior.

La clasificación de las calderas está en UNE CEN/TR 1749:2006 IN (Esquema europeo para la clasificación de los aparatos que utilizan combustibles
gaseosos según la forma de evacuación de los productos de la combustión (tipos).)

Re: Proyecto para caldera >70 kW en almazara

por DSG ¦ 13 Mar 2009, 22:47 ¦ Foro: Ahorro de energía ¦ Tema: Proyecto para caldera >70 kW en almazara ¦ Respuestas: 10 ¦ Vistas: 2124

El proceso de generación de ACS no estaría dentro del RITE. La calefacción, sí. Pero como los criterios del Reglamento para determinar si se requiere proyecto o memoria técnica no tienen en cuenta la potencia demandada por la instalación, sino la potencia térmica nominal a instalar, se requeriría pr...

por DSG ¦ 19 Feb 2009, 01:54 ¦ Foro: Ahorro de energía ¦ Tema: ¦ Respuestas: ¦ Vistas:

Uno de los principios de interpretación de las leyes es que "donde la ley no distingue, no cabe distinguir".

Y el apartado no se refiere a sistemas de "refrigeración", sino de "climatización", que es un término más amplio.