Re: ROCIADORES EN LAVABOS SEGÚN NFPA-13

por Nandocb ¦ 22 Feb 2013, 12:53 ¦ Foro: Seguridad en caso de incendio ¦ Tema: ROCIADORES EN LAVABOS SEGÚN NFPA-13 ¦ Respuestas: 1 ¦ Vistas: 1055

Te hablo un poco de memoria pero creo recordar que para superficies superiores a los 5 m2 se deben proteger, según NFPA-13.

Re: Diseño instalación diluvio

por Nandocb ¦ 22 Feb 2013, 12:29 ¦ Foro: Seguridad en caso de incendio ¦ Tema: Diseño instalación diluvio ¦ Respuestas: 5 ¦ Vistas: 1570

Ojo con las estimaciones rápidas en los sistemas de diluvio sobre todo en el caso de las secciones de tubería. Los gradientes hidráulicos a veces son muy elevados y te puedes encontrar con sorpresas si no realizas un cálculo hidráulico mas o menos constructivo.

Re: El gran hilo de las presentaciones

por Nandocb ¦ 22 Feb 2013, 12:23 ¦ Foro: Bienvenida a nuevos usuarios ¦ Tema: El gran hilo de las presentaciones ¦ Respuestas: 6662 ¦ Vistas: 2756958

Buenos días a todos. Soy Nando y me dedico al campo de las instalaciones de protección contra incendios desde hace 16 años. Intentaré aprender de vuestros comentarios y aportar algunos míos.

Hola. En nuestra empresa hemos realizado alguna instalación con depósito de presión ayudados por un sistema de aire comprimido y CO2. Es una sistema que tiene ciertas particularidades técnicas y que no es precisamente económico. No obstante no lo hemos empleado nunca para un sistema de rociadores y ...