Re: REBT para taller de mantenimiento industrial.

por Agc75 ¦ 23 Mar 2013, 00:11 ¦ Foro: Foro general ¦ Tema: REBT para taller de mantenimiento industrial. ¦ Respuestas: 10 ¦ Vistas: 2061

Buenas, Primero: Respecto a la necesidad de proyecto o no... - Si no existen en tu taller zonas con riesgo de explosión, locales mojados, etc... solo necesitarías proyecto si la potencia pasa a ser mayor de 20 Kw. - Si existen este tipo de locales, el límite es de 10 kw, y te haría falta proyecto. S...

Agustin, de Las Palmas

por Agc75 ¦ 22 Mar 2013, 23:31 ¦ Foro: Bienvenida a nuevos usuarios ¦ Tema: El gran hilo de las presentaciones ¦ Respuestas: 6662 ¦ Vistas: 2758910

Buenas a todos, Soy Agustin, autónomo dedicado a la ingenieria de instalaciones en edificación, y a la interpretacion de las leyes (a más de un uno nos deberían dar el título de abogados técnicos, además de ingenieros, que en la escuela no nos dijeron nada de tanto decreto, ordenanza, une, etc...!!!...