ACIEBT02 
La aplicación gratuita por EXCELencia para cálculo y comprobación de instalaciones eléctricas de BT
» Descargar ACIEBT02Buenas compañeros, una dudilla, estoy haciendo una comparativa entre las distintas compañías eléctricas para redes de ditribucion subterránera. IBERDROLA por ejemplo solo deja enterrar los cables directamente en zonas no urbanas, en zonas urbanas deben ir bajo tubo. UNION FENOSA en cambio sí permite...
Celdas entrada / salida Sí...pero eso sería en el centro de transformación. Me refiero en los extremos de las dos líneas, si habría que colocar algún elemento de conexión para poder controlarlo desde fuera o algo parecido. Es que no he visto nunca ningún proyecto en el que una línea de un centro de...
Ya, pero lo chulo es dimensionar los CT's con las previsiones de carga, con las NNPP de las compañías y eso.... Hombre a ver, yo he dimensionado el CT a partir de la previsión de potencia de BT y de la normativa de Iberdrola, tengo una potencia de unos 700 kW por CT que, utilizando la norma de IBER...
MAZINGER escribió:Hola.
Si podrías.
Pero tu proyecto es ¿solo la BT o los CT's tambien?
Buenas,
estoy a punto de terminar un máster en Ingeniería Electromecánica en Madrid, había leído mucho en este foro pero nunca me había registrado.
Disculpas por haber publicado un tema antes de presentarme.
Saludos y nos vemos por aquí.
Buenas, lo primero presentarme y felicitaros por este gran foro, la verdad es que leyendo por aquí se han solucionado muchas de mis dudas. Os comento, estoy haciendo el proyecto final de carrera y consiste en una línea de distribución subterránera de B.T. para alimentar a una población más o menos p...
Formar parte de esta comunidad le llevará menos de 1 minuto ;)