ACIEBT02 
La aplicación gratuita por EXCELencia para cálculo y comprobación de instalaciones eléctricas de BT
» Descargar ACIEBT02La ORDEN ITC/1077/2006, de 6 de abril es la que exige la redacción y presentación del Acta de Replanteo y no indica en ningún momento que este deba ir visado. Simplemente debe ir firmado entre el promotor y un ingeniero o ingeniero técnico de telemunicación. Ahora bien, es cierto que hay ciertas Jef...
El reglamento de ICT no detalla las dimensiones de los patinillos. Lo que sí te dice es cuántos tubos deben pasar por éste y las dimensiones de los registros secundarios que debes instalar en cada una de las plantas. En el caso que describes seguramente con 5 o 6 tubos de 50mm de diámetro bastará. S...
Piensa que cada RITI define una ICT independiente. Debes hacer dos proyectos, uno por cada RITI (puedes visarlos con el mismo número de visado, eso sí). Lo que sí pueden compartir es la arqueta de entrada. El reglamento dice que el pto. de interconexión debe ser único en una ICT, por tanto, si tiene...
Hola, El pasado fin de semana asistí a un curso sobre Solar Térmica. Según el profesor (Ingeniero Industrial), entre 5 y 70kW basta con hacer una memoria técnica, pero esta debe ser presentada en industria para su revisión y en el ayuntamiento para obtener la licencia de obra, pero en cualquier caso...
Prácticamente todos los fabricantes disponen de este tipo de amplificadores. Por ejemplo, Ikusi: MZB 182;184 y 185 Si tienes niveles en antena muy diferentes entre sí para estos cuatro canales, piensa que la salida no la podrás ecualizar con este tipo de amplificador, es decir, seguirás teniendo a l...
Extraigo el ámbito de aplicación de las ICTs: Artículo 3. Ámbito de aplicación. Las normas contenidas en este reglamento, relativas a las infraestructuras comunes de telecomunicaciones, se aplicarán: 1.-A todos los edificios y conjuntos inmobiliarios en los que exista continuidad en la edificación, ...
Formar parte de esta comunidad le llevará menos de 1 minuto ;)