Se encontraron 3 coincidencias

Volver a búsqueda avanzada

Re: El gran hilo de las presentaciones

por sacido ¦ 30 Abr 2013, 12:23 ¦ Foro: Bienvenida a nuevos usuarios ¦ Tema: El gran hilo de las presentaciones ¦ Respuestas: 6662 ¦ Vistas: 2759682

Hola a todos, soy el nuevo :lol

¡Saludos!

y ahora a seguir currando :typ

Re: Dudas diseño alumbrado de emergencia

por sacido ¦ 30 Abr 2013, 12:02 ¦ Foro: Foro general ¦ Tema: Dudas diseño alumbrado de emergencia ¦ Respuestas: 10 ¦ Vistas: 3805

Hola mi duda es la siguiente, para un local de publica concurrencia, el alumbrado de emergencia de una zona se conecta a la línea de alumbrado de esa zona o se pueden conectar todos los alumbrados de emergencia del local en una línea independiente con su ID e IA. yo normalmente conecto cada alumbra...

Re: lineas alumbrado publico con 6mm sub.

por sacido ¦ 30 Abr 2013, 11:36 ¦ Foro: Iluminación ¦ Tema: lineas alumbrado publico con 6mm sub. ¦ Respuestas: 24 ¦ Vistas: 17280

Creo que te confundes según la Guia-ITC-BT-22, en el punto 2.1 dice: "Los dispositivos de protección contra sobrecargas deben situarse en el punto en el que se produce un cambio, tal como una variación de la sección , naturaleza o sistema de instalación, que produzca una reducción del valor de...