ACIEBT02 
La aplicación gratuita por EXCELencia para cálculo y comprobación de instalaciones eléctricas de BT
» Descargar ACIEBT02^^ Muchas gracias por tu paciencia Yohana82
Hola,
Soy I.T.I. y espero poder resolver alguna duda que tenga en el tema de instalaciones elécticas que vaya teniendo si no la puedo resolver por otros medios. Por mi parte si yo le puedo ayudar a alguien estoy a vuestra disposición.
Saludos
Me queda el problema de la distancia, la fórmula para calcular la distancia sólo vale si conocemos el valor de la resistividad del terreno, y no es fácil saberlo, y lo de los 15 metros sólo vale si tenemos resistividades bajas. En el punto 8.2.1 del ITC-BT-40 (instalaciones aisladas) pone: "Se ...
Gracias Yohana82 por la respuesta. Para resumir, entonces para calcular la Rn yo parto de unos datos fijos que son la intensidad a la que dispara el interruptor diferencial y la Rt de la instalación (que es conveniente que sea lo más baja posible obviamente). Tengo que conseguir una Rn que cumpla do...
Otra cosa, habeis comentado lo de la solicitud para conectar el neutro a la tierra de la instalación, con lo que te ahorras hacer lo de las picas. Hay que hacer nuevo boletín por instalador autorizado?
Hay que hacer nuevo boletin en cualquier caso al instalar un generador?
Hola, si vas a mantener en tu instalación alimentada con grupo el esquema TT, el neutro del generador ( que tendrá conexión en estrella para la tensión ominal de la instalación) se pondrá a tierra, alejada lo suficiente del resto: 15 m ó formula de ITC-BT-18 apartado 11, con U = 50V y Id calculada ...
Formar parte de esta comunidad le llevará menos de 1 minuto ;)