ACIEBT02 
La aplicación gratuita por EXCELencia para cálculo y comprobación de instalaciones eléctricas de BT
» Descargar ACIEBT02En serie no, en paralelo con la misma condición de funcionamiento si Gsan, perdona pero no entiendo bien lo que me has querido decir. Me imagino que tiene que ver con que preguntase si podía poner los relés conectados en serie. Si lo hago en paralelo ya no cumplirían la misma condición : KM1 = /Q1 ...
Pues no se yo si será del temporizador, porque en el momento de la simulación se cumple la condición y debería de activar la bobina del KM1, me has dejado con la duda de por qué no funciona, voy a probar a simularlo en mi cade-simu jejeje Si le encuentras solución, dinos que has hecho. Un saludo! Y...
Al hilo de lo que dice el compañero te ocurre lo mismo con la luz de fallo Creo que el problema lo tienes en el temporizador, el que estas usando es temporizador al trabajo y al reposo, tiene 3 tiempos de configuración, 1 tiempo de respuesta con el flanco de subida, 2 tiempo que tienes pulsado y el...
Hola, necesito que me echéis un cablecillo con una cosita. He realizado un esquema de mando y control, para un depósito, con el CADe-SIMU y todo bastante bien pero hay un bobina, que no se que pasa :palm , pero no se activa. Lo he intentado casi todo, cableado, ... A lo mejor es que el diseño está m...
Esto es una prueba para insertar una imagen
Hola compañeros, me llamo Manuel y soy Ing. Técnico Industrial. Aunque no he ejercido como tal en tiempo, porque he trabajado sobre todo en temas de gas. Ahora, me gustaría dedicarme a hacer legalizaciones y pequeños proyectos industriales. Bueno, nunca he estado en un foro asi que vamos a probar :s...
Formar parte de esta comunidad le llevará menos de 1 minuto ;)