Se encontraron 23 coincidencias

Volver a búsqueda avanzada

por DrDude ¦ 05 Dic 2007, 18:57 ¦ Foro: Seguridad en caso de incendio ¦ Tema: Sección de tubería de abastecimiento de BIES ¦ Respuestas: 11 ¦ Vistas: 12114

Hola.
La velocidad en tubería para BIEs no esta limitada.
Los diámetros no están "normalizados".
Es el cálculo el que te determina si el diámetro es el adecuado; nada más.
Si el técnico municipal te dice que no cumple, dale tus cálculos.

por DrDude ¦ 05 Dic 2007, 18:52 ¦ Foro: Seguridad en caso de incendio ¦ Tema: Prohibición de detectores ionicos ¦ Respuestas: 8 ¦ Vistas: 12193

Hola Puedo aportar mi modesto granito de arena, porque no me acuerdo muy bien. Cayó en mi mano un BOE en el que una marca recibia certificacion por parte del CERN de que por la medición de radioactividad del detector, no tenia que ser tratado como residuo radiactiva y se podía proceder a su eliminac...

Re: CAUDAL BIES + ROCIADORES + HIDRANTES

por DrDude ¦ 05 Dic 2007, 11:07 ¦ Foro: Seguridad en caso de incendio ¦ Tema: CAUDAL BIES + ROCIADORES + HIDRANTES ¦ Respuestas: 16 ¦ Vistas: 10331

En ambos casos (industria y hotel) protegemos vidas, pero indudablemente en el hotel esto cobra mayor importancia. Por tanto que se pida la suma de caudales me parece lógico. Además, comparando el abastecimiento necesario para una industria con rociadores, hidrantes y bies, frente a la de un hotel....

por DrDude ¦ 03 Dic 2007, 23:05 ¦ Foro: Seguridad en caso de incendio ¦ Tema: PRESIÓN DE TRABAJO EN ROCIADORES ¦ Respuestas: 2 ¦ Vistas: 1392

Veo que nadie responde... por algo sera.

El ahorro que te va a suponer en reserva y grupo el equilibrar "idilicamente" el sistema, te lo vas a comer multiplicado por 100 en poner reductoras de presión.

Re: CAUDAL BIES + ROCIADORES + HIDRANTES

por DrDude ¦ 03 Dic 2007, 23:02 ¦ Foro: Seguridad en caso de incendio ¦ Tema: CAUDAL BIES + ROCIADORES + HIDRANTES ¦ Respuestas: 16 ¦ Vistas: 10331

Gracias TAMA58, Me parece absurdo que en los establecimientos industriales se pueda reducir el caudal (lógicamente, ya que si están operando los rociadores) no vamos a manejar hidrantes y BIEs a la vez, en cambio en un hotel si lo único que hay es el RIPCI para calcular caudales, hay que sumarlos t...

por DrDude ¦ 03 Dic 2007, 22:44 ¦ Foro: Seguridad en caso de incendio ¦ Tema: ¿cual es la expresión correcta de Hazen Williams? ¦ Respuestas: 31 ¦ Vistas: 13109

Perfecto Crispal. Por añadir algo dire, que se supone para la validez de esta ecuación flujo laminar. En caso de regimen turbulento no nos vale. De ahí que la normas UNE-EN, CEPREVEN limite la velocidad del flujo. Por otra parte, para sistemas que utilicen fluidos con densidad distinta a la del agua...

por DrDude ¦ 03 Dic 2007, 22:41 ¦ Foro: Seguridad en caso de incendio ¦ Tema: UN POCO SORPRENDIDO ¦ Respuestas: 8 ¦ Vistas: 2458

Estoy de acuerdo con Fernando_c y Crispal. Las normas son mínimos exigibles y, hoy en día los mínimos se convierten en estandares. Por desgracia en los paises menos avanzados, la seguridad es una obligación (en los subdesarrollados ni eso). Cuando nuestra sociedad avance aún más, el ciudadano percib...

por DrDude ¦ 03 Dic 2007, 22:32 ¦ Foro: Seguridad en caso de incendio ¦ Tema: fabricantes de deteccion incendios ¦ Respuestas: 4 ¦ Vistas: 1762

Marcas con buen precio, las citadas aguilera y kilsen, están Cofem y Apollo.
Alternativas al grupo Honeywell y a Siemens: Bosch.

por DrDude ¦ 03 Dic 2007, 22:26 ¦ Foro: Seguridad en caso de incendio ¦ Tema: Sección de tubería de abastecimiento de BIES ¦ Respuestas: 11 ¦ Vistas: 12114

Cuando el técnico municipal te dice que no cumple, la carga de la prueba la tienes tú; no el. Esto es, tienes que demostrarle mediante cálculo hidraulico justificativo, que con ese diámetro cumples. También puedes demostrarlo con una prueba hidraulica real certificada por una OCA -más caro-; depende...

por DrDude ¦ 19 Nov 2007, 20:36 ¦ Foro: Seguridad en caso de incendio ¦ Tema: Guía Técnica de aplicación del RSCIEI ¦ Respuestas: 29 ¦ Vistas: 17318

Aupa!

Muchas gracias

por DrDude ¦ 16 Nov 2007, 13:50 ¦ Foro: Seguridad en caso de incendio ¦ Tema: Sustituir detectores por rociadores. ¦ Respuestas: 12 ¦ Vistas: 3295

Bueno, mazinger, incluso en ese caso podria justificarse, los rociadores deben tener en sus puestos de control o en las subdivisiones, interruptores de flujo capaces de detectar la variación de caudal de la descarga de un solo rociador, con esta señal, a través de la central de alarma puedes config...

por DrDude ¦ 16 Nov 2007, 13:48 ¦ Foro: Seguridad en caso de incendio ¦ Tema: Sustituir detectores por rociadores. ¦ Respuestas: 12 ¦ Vistas: 3295

Se pueden sustituir los detectores iónicos o termicos por rociadores siempre que estos sean de ampolla o plaquetas , ya que hacen la función tambien de detector . saludos :D Los iónicos no es correcto. Los rociadores hacen el papel de detectores térmicos. Por tanto, si y sólo si nos vemos obligados...

por DrDude ¦ 13 Nov 2007, 23:37 ¦ Foro: Seguridad en caso de incendio ¦ Tema: Tipo conducto BIE's ¦ Respuestas: 7 ¦ Vistas: 1826

Sir Maky escribió:Lo que supongo es que el constructor habrá tomado medidas para evita el par galvánico que se va a formar, con el consecuente proceso de oxidación, corroxión y debilitamiento mecánico del material.
:usuario


Of course! ;)

por DrDude ¦ 09 Nov 2007, 18:12 ¦ Foro: Seguridad en caso de incendio ¦ Tema: Abastecimiento de agua ¦ Respuestas: 22 ¦ Vistas: 6158

Yo no he entrado a valorar en la idoneidad de conectar directamente a la red o no. Simplemente he dicho que en algunos sitios (ayuntamientos) dejan conectar el sistema de bies a la red publica. Lo digo porque en otros sitios esta sencillamente prohibido. Ahora bien, que te dejen conectar no quiere d...

por DrDude ¦ 08 Nov 2007, 22:52 ¦ Foro: Seguridad en caso de incendio ¦ Tema: ¿Requisitos minimos caseta de bombas? ¦ Respuestas: 3 ¦ Vistas: 1337

Lo unico que te puedo decir es lo que NO se aplica a efectos de incendios:

CTE DB-SI
RSCIEI
RIPCI
APQ

Sobre el resto, soy ignorante, por tanto atrevido. Asi que haz la estructura para que quepan las bombas y que no se caiga, porque no creo que tengas que legalizarla.
Poco más.