ACIEBT02 
La aplicación gratuita por EXCELencia para cálculo y comprobación de instalaciones eléctricas de BT
» Descargar ACIEBT02Hola.
La velocidad en tubería para BIEs no esta limitada.
Los diámetros no están "normalizados".
Es el cálculo el que te determina si el diámetro es el adecuado; nada más.
Si el técnico municipal te dice que no cumple, dale tus cálculos.
Hola Puedo aportar mi modesto granito de arena, porque no me acuerdo muy bien. Cayó en mi mano un BOE en el que una marca recibia certificacion por parte del CERN de que por la medición de radioactividad del detector, no tenia que ser tratado como residuo radiactiva y se podía proceder a su eliminac...
En ambos casos (industria y hotel) protegemos vidas, pero indudablemente en el hotel esto cobra mayor importancia. Por tanto que se pida la suma de caudales me parece lógico. Además, comparando el abastecimiento necesario para una industria con rociadores, hidrantes y bies, frente a la de un hotel....
Veo que nadie responde... por algo sera.
El ahorro que te va a suponer en reserva y grupo el equilibrar "idilicamente" el sistema, te lo vas a comer multiplicado por 100 en poner reductoras de presión.
Gracias TAMA58, Me parece absurdo que en los establecimientos industriales se pueda reducir el caudal (lógicamente, ya que si están operando los rociadores) no vamos a manejar hidrantes y BIEs a la vez, en cambio en un hotel si lo único que hay es el RIPCI para calcular caudales, hay que sumarlos t...
Perfecto Crispal. Por añadir algo dire, que se supone para la validez de esta ecuación flujo laminar. En caso de regimen turbulento no nos vale. De ahí que la normas UNE-EN, CEPREVEN limite la velocidad del flujo. Por otra parte, para sistemas que utilicen fluidos con densidad distinta a la del agua...
Estoy de acuerdo con Fernando_c y Crispal. Las normas son mínimos exigibles y, hoy en día los mínimos se convierten en estandares. Por desgracia en los paises menos avanzados, la seguridad es una obligación (en los subdesarrollados ni eso). Cuando nuestra sociedad avance aún más, el ciudadano percib...
Marcas con buen precio, las citadas aguilera y kilsen, están Cofem y Apollo.
Alternativas al grupo Honeywell y a Siemens: Bosch.
Cuando el técnico municipal te dice que no cumple, la carga de la prueba la tienes tú; no el. Esto es, tienes que demostrarle mediante cálculo hidraulico justificativo, que con ese diámetro cumples. También puedes demostrarlo con una prueba hidraulica real certificada por una OCA -más caro-; depende...
Aupa!
Muchas gracias
Bueno, mazinger, incluso en ese caso podria justificarse, los rociadores deben tener en sus puestos de control o en las subdivisiones, interruptores de flujo capaces de detectar la variación de caudal de la descarga de un solo rociador, con esta señal, a través de la central de alarma puedes config...
Se pueden sustituir los detectores iónicos o termicos por rociadores siempre que estos sean de ampolla o plaquetas , ya que hacen la función tambien de detector . saludos :D Los iónicos no es correcto. Los rociadores hacen el papel de detectores térmicos. Por tanto, si y sólo si nos vemos obligados...
Sir Maky escribió:Lo que supongo es que el constructor habrá tomado medidas para evita el par galvánico que se va a formar, con el consecuente proceso de oxidación, corroxión y debilitamiento mecánico del material.
Yo no he entrado a valorar en la idoneidad de conectar directamente a la red o no. Simplemente he dicho que en algunos sitios (ayuntamientos) dejan conectar el sistema de bies a la red publica. Lo digo porque en otros sitios esta sencillamente prohibido. Ahora bien, que te dejen conectar no quiere d...
Lo unico que te puedo decir es lo que NO se aplica a efectos de incendios:
CTE DB-SI
RSCIEI
RIPCI
APQ
Sobre el resto, soy ignorante, por tanto atrevido. Asi que haz la estructura para que quepan las bombas y que no se caiga, porque no creo que tengas que legalizarla.
Poco más.
Formar parte de esta comunidad le llevará menos de 1 minuto ;)