Se encontraron 5 coincidencias

Volver a búsqueda avanzada

Al final se ha decidido que se quede todo como está, es decir, los splits conectados al circuito C2 de cada vivienda, hemos hablado con otra OCA y dicen que ellos también lo ven correcto, por lo que el tema se queda zanjado. Gracias Rafael por tu aporte.

A la último que comentas, la tarifa 2.1A es una tarifa de baja tensión, y que el consumo sea en trifásica o monofásica no tiene mayor incidencia en el proyecto, ya que la necesidad del mismo la marca la ocupación, no la potencia del local. Y sobre el proyecto, haz la consulta a industria para asegur...

No es un climatizador, es una "unidad terminal", igual que un radiador no es una calefacción. Yo lo conectaría a otros usos sin mas. Así lo entiendo yo, y así lo puse en proyecto la verdad, pero ha llegado el instalador de la obra poniendo pegas y diciendo que hay que conectarlo al C9. Y ...

Re: El gran hilo de las presentaciones

por sisito ¦ 27 May 2013, 09:17 ¦ Foro: Bienvenida a nuevos usuarios ¦ Tema: El gran hilo de las presentaciones ¦ Respuestas: 6662 ¦ Vistas: 2759682

Hola al foro. Soy Ingeniero Técnico Industrial en electricidad. Me dedico básicamente a pegarme con clientes e instaladoras desde el lado oscuro, literalmente.

Espero poder aportar algo, aunque sean dudas extrañas. Un saludo.

Buenas a todos, tengo un pequeño problema de interpretación. Dispongo de un bloque de viviendas que tiene un sistema de aire acondicionado centralizado tipo VRV, el cual se alimenta directamente desde la centralización de contadores. Desde las enfriadoras se distribuye a cada vivienda, y en el inter...