ACIEBT02 
La aplicación gratuita por EXCELencia para cálculo y comprobación de instalaciones eléctricas de BT
» Descargar ACIEBT02Hola. Tienes razón, el vigirex controla las fugas a tierra, lapsus mío. Las fugas a tierra las medi con un tester y no hace mucho se megaron los cables. Tenemos también un vigilante de aislamiento, el problema es que tenemos tanta tirada de cable y tantos paneles sobre cubierta que casi siempre el v...
Hola. Llevo el mantenimiento de una planta fotovoltáica y últimamente me está disparando el vigirex RH99P que controla el equilibrio entre fases de la parte de baja en AC. He comprobado la instalación y realmente no existe una fuga real a tierra. Tengo además un masterpac controlado por un micrologi...
Hola.
Soy ingeniero Técnico mecánico pero ahora estoy en el mundillo energético. La verdad es que también tengo 3 oficios que poco tienen que ver con la ingeniería (carpintero, albañil y electricista) pero es que la vida da muchas vueltas.
Espero ser de ayuda por este foro.
Saludos
Juan