Re: Descifrar esquema eléctrico de control

por IvanGlez ¦ 22 Jun 2013, 16:28 ¦ Foro: Foro general ¦ Tema: Descifrar esquema eléctrico de control ¦ Respuestas: 4 ¦ Vistas: 1385

Muchas gracias caballeros.

Descifrar esquema eléctrico de control

por IvanGlez ¦ 22 Jun 2013, 02:38 ¦ Foro: Foro general ¦ Tema: Descifrar esquema eléctrico de control ¦ Respuestas: 4 ¦ Vistas: 1385

Hola buenas, a ver si alguien me podría corroborar a simple vista, la función de los elementos de las diferente cajas CM, THR y RT, que actúan sobre donde b1, b2, b3 y VT (bombas y ventilador), las líneas verdes son señales de control que provienen desde una maquina. El cuadro R y el elemento con fo...

Gracias por el documento, me han servido varias de la notas que contiene.

Hola buenas, a ver si alguien me puede ayudar o guiar con varias dudas que tengo. Bien, tengo una máquina de refrigeración por absorción que necesita disipar un calor de 85 KW, parte de ese calor sirve para obtener ACS y el resto es vertido a la climatización de una piscina. El circuito de agua de e...

Pliegos Climatización

por IvanGlez ¦ 16 Jun 2013, 19:30 ¦ Foro: Ahorro de energía ¦ Tema: Pliegos Climatización ¦ Respuestas: 3 ¦ Vistas: 3115

Hola buenas, ¿existe algún pliego de condiciones específicas para instalaciones de climatización? y mejor aún, ¿sólo para refrigeración?

Gracias. Un saludo.

Re: Generador trifásico aislado

por IvanGlez ¦ 10 Jun 2013, 17:30 ¦ Foro: Foro general ¦ Tema: Generador trifásico aislado ¦ Respuestas: 7 ¦ Vistas: 1911

:smile

Re: Generador trifásico aislado

por IvanGlez ¦ 10 Jun 2013, 13:36 ¦ Foro: Foro general ¦ Tema: Generador trifásico aislado ¦ Respuestas: 7 ¦ Vistas: 1911

Perfecto aclarado! El fabricante proporciona directamente la potencia (W), supongo que basta con aplicar el factor de potencia y así obtener la potencia aparente. Pero si que me daba la corriente nominal (21,7 A) y pasaré a trabajar con ella. Gracias. Por cierto Spam... un chiste bastante pobre, un ...

Generador trifásico aislado

por IvanGlez ¦ 10 Jun 2013, 00:20 ¦ Foro: Foro general ¦ Tema: Generador trifásico aislado ¦ Respuestas: 7 ¦ Vistas: 1911

Hola compañeros estoy realizando un proyecto académico de una instalación aislada para generar electricidad a un edificio en trifásica por medio de energías renovables. He repartido y posteriormente sumado el consumo de todos los terminales presentes en el edificio y la potencia para cada una de las...

Re: Techos radiantes para climatizar

por IvanGlez ¦ 09 Jun 2013, 02:35 ¦ Foro: Ahorro de energía ¦ Tema: Techos radiantes para climatizar ¦ Respuestas: 7 ¦ Vistas: 3720

Muchas gracias compañeros por las aportaciones, he tomado buena nota. Seguiré con la idea del techo ya que al ser un proyecto académico parece algo más atractivo.

Un saludo.

Techos radiantes para climatizar

por IvanGlez ¦ 03 Jun 2013, 17:44 ¦ Foro: Ahorro de energía ¦ Tema: Techos radiantes para climatizar ¦ Respuestas: 7 ¦ Vistas: 3720

Hola, espero haber acertado con el subforo para realizar la consulta, también decir que no he encontrado ninguna referencia anterior a mi duda. Estoy realizando mi PFC y en uno de sus capítulos tengo que hacer un estudio comparativo de climatización, basicamente y para no extenderme he de elegir ent...

Re: El gran hilo de las presentaciones

por IvanGlez ¦ 03 Jun 2013, 17:03 ¦ Foro: Bienvenida a nuevos usuarios ¦ Tema: El gran hilo de las presentaciones ¦ Respuestas: 6662 ¦ Vistas: 2752499

Hola buenas, me llamo IvánGlez y soy estudiante de último curso de ITI. Elec. en Tenerife, un saludo. :rolleyes