por JR ¦ 12 Nov 2007, 21:28 ¦ Foro: Foro general ¦ Tema: PROTECCION CONTACTOS INDIRECTOS CARGAS TRIFASICAS ¦ Respuestas: 17 ¦ Vistas: 6463

Hola, La cuestion planteada és para cargas en instalaciones de obras ( provisionales) versus las instalaciones industriales ( fijas). Segun la ITC's; Unas "parecen" claro que cada carga ( base) debe tener diferencial aguas abajo y las fijas no queda claro. La conclusion hasta ahora es que ...

por JR ¦ 12 Nov 2007, 02:43 ¦ Foro: Foro general ¦ Tema: PROTECCION CONTACTOS INDIRECTOS CARGAS TRIFASICAS ¦ Respuestas: 17 ¦ Vistas: 6463

Gracias por tus comentarios.

Por cierto la "i" es la conjunción en catalan, que se ha colado por la costumbre de usarla.

Salut

por JR ¦ 11 Nov 2007, 20:11 ¦ Foro: Foro general ¦ Tema: PROTECCION CONTACTOS INDIRECTOS CARGAS TRIFASICAS ¦ Respuestas: 17 ¦ Vistas: 6463

Ok Està es la cuestion, que no esta bien definida a mi entender en normas. Fijate en la ICT 33: lo veo claro ( són instalaciones provisionales tipo obras), però el resto de instalaciones no està clara la actuación. Según la PRL 31/95 ( disposiciones de seguridad) creo que seria aplicable: ante la du...

por JR ¦ 11 Nov 2007, 19:54 ¦ Foro: Seguridad Laboral ¦ Tema: Corte de calzada en urbanización ¦ Respuestas: 4 ¦ Vistas: 1961

En area urbana no existen normas generales, Suelen ser Normas especificas de cada ayuntamiento: debes consensuar con la policia municipal la actuación. ( el Ayuntamiento de Palma de Mallorca ha publicado en la web " MANUAL DE NORMAS BÁSICAS PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS", puede ayudarte. Pued...

por JR ¦ 11 Nov 2007, 19:40 ¦ Foro: Foro general ¦ Tema: PROTECCION CONTACTOS INDIRECTOS CARGAS TRIFASICAS ¦ Respuestas: 17 ¦ Vistas: 6463

La question de probabilidad i fallo no es posible?

por JR ¦ 11 Nov 2007, 19:32 ¦ Foro: Foro general ¦ Tema: PROTECCION CONTACTOS INDIRECTOS CARGAS TRIFASICAS ¦ Respuestas: 17 ¦ Vistas: 6463

Hola,

Si no interpreto mal el funcionamiento del diferencial, funciona por diferencial de las sumas de las corrientes entre fases. Si hay una derivación a masa el resultado hace saltar el diferencial ( i si la suma de derivaciones se suporponen, el diferencial es siempre no nulo?).

por JR ¦ 11 Nov 2007, 19:31 ¦ Foro: Foro general ¦ Tema: PROTECCION CONTACTOS INDIRECTOS CARGAS TRIFASICAS ¦ Respuestas: 17 ¦ Vistas: 6463

Hola,

Si no interpreto mal el funcionamiento del diferencial, funciona por diferencial de las sumas de las corrientes entre fases. Si hay una derivación a masa el resultado hace saltar el diferencial ( i si la suma de derivaciones se suporponen, el diferencial es siempre no nulo?).

PROTECCION CONTACTOS INDIRECTOS CARGAS TRIFASICAS

por JR ¦ 11 Nov 2007, 18:39 ¦ Foro: Foro general ¦ Tema: PROTECCION CONTACTOS INDIRECTOS CARGAS TRIFASICAS ¦ Respuestas: 17 ¦ Vistas: 6463

Buenas, Para la protección ante fallos por contactos indirectos: - La ITC-BT-33 dice; " Cada base o grupo de bases de toma de corriente deben estar protegidas por dispositivos diferenciales de corriente diferencial residual". Por lo qual entiendo que cada carga debe estar provista de difer...